有
答:
工频电压升高的限制措施有:
1、利用并联高压电抗器补偿空载线路的电容效应。2、利用无功补偿装置起到补偿空载线路电容效应的作用
。3、变压器中性点直接接地可能降低由于不对称接地故障引起的工频电压升高。4、发电机配置性能良好的励磁调节器或调压装置,使发电机突然甩负荷时能抑制容性电流对发电机的助磁电枢...
工频电压升高的限制措施
答:
工频电压升高的限制措施主要有两种:
改变系统运行方式和采用设备限制工频电压升高
。一、改变系统运行方式 1.
增加系统容量
:在系统低谷时段,可以通过增加发电机组、电容器组等设备,提高系统短路容量,从而降低工频电压升高的风险。2.
调整变压器分接头
:根据系统负荷和电压变化情况,适时调整变压器分接头位置,...
工频电压升高的限制措施
答:
工频电压升高的限制措施主要是为了防止内部过电压对系统设备的影响。一、主要限制措施
1、采用并联电抗器补偿空载线路的电容效应
。2、
利用静止补偿装置(SVC)限制工频过电压
。3、
采用良导体接地线降低输电线路的零序电抗
。4、
调整空载电流“截断”值的大小
,相应改变磁场能量和转变成电场能量的大小,从而控制...
哪些电力网需要采取特殊
措施
来
限制工频
过
电压
答:
交流特高压输电系统中,限制内部过电压可采取的主要措施如下:
1、输电线路上装设高压并联电抗器,其中性点通过小电抗接地
;2、线路的架空地线(避雷线)采用光纤电缆(OPGW)或良导体导线;3、变电站母线和输电线路上装设吸收能量较大的避雷器;4、断路器采用合分闸电阻;5、在GIS变电站中采用有电阻接...
绝缘配合过
电压的限制
与防护
答:
在电力系统的经济设计中,限制和防护过电压是至关重要的。
专用设备和装置,如高压并联电抗器和静止无功补偿器,被用来控制工频电压的升高
。它们能有效地减小电压峰值,确保系统的稳定运行。针对工频电压的突发性升高,快速继电保护装置发挥了关键作用,通过迅速动作减小电压持续时间,降低对绝缘的潜在威胁。此外...
绝缘配合的过
电压的限制
与防护
答:
通常采用高压并联电抗器、静止无功补偿器
限制工频电压升高的
数值;用快速继电保护减小工频电压升高及其持续时间;输电线路采用良导体架空地线,在某些情况下也能降低接地故障引起的工频电压升高。在超高压电力系统中,空载线路合闸与重合闸时可以产生比较高的过电压,而且出现频繁,对电力系统的绝缘水平一般起...
什么是
工频
过
电压
?
答:
工频过电压的防范措施主要有:1、利用并联高压电抗器补偿空载线路的电容效应
;2、利用静止无功补偿器SVC补偿空载线路电容效应;3、变压器中性点直接接地可降低由于不对称接地故障引起的工频电压升高;4、发电机配置性能良好的励磁调节器或调压装置,使发电机突然甩负荷时能抑制容性电流对发电机的助磁电枢反应,...
如何解释高压输电线路空载运行时末端
电压
高于首端电压
答:
如果不采取
措施
,这种
工频电压升高
不仅会对设备绝缘产生负面影响,还会对保护电器的工作条件和效果构成挑战。一种有效的解决方案是采用分段并联电抗器进行无功补偿。通过在线路沿线增加并联电抗器,可以显著降低工频电压,电抗器的数量和补偿程度需综合技术和经济因素考虑。从减少电能损耗的角度来看,根据焦耳定律...
工频
耐受
电压的
注意事项
答:
干燥处理后在进行试验。4、升压必须从零开始,不可冲击合闸。升压速度在40%试验电压以内可不受
限制
,其后应均匀升压,速度约为每秒3%试验电压。5、耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻。6、
工频
耐受
电压的
确定,通常是通过比较雷击冲击耐受电压和操作冲击耐受电压的等值工频耐受电压来完成。
ov是什么意思 ov解释
答:
过电压是指
工频
下交流电压均方根值
升高
,超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象,而且过电压通常会有过电流的产生。在电力系统中,过电压会对电气设备造成损坏,因此需要采取相应
的措施
来保护电气设备免受过
电压的
损害,如使用避雷器、电容器、电抗器等设备来
限制
过电压的幅度和持续...