差动保护差流越限原因
差流越限
告警是什么意思
答:
法律分析:差动电流门槛,即差动动作电流最小值,一般取额度电流的0.3~0.5倍,差流如果大于额度电流的15%,但是又小于差动电流门槛超过10s,就会发差流越限告警信号。产生原因:
CT高压侧二次接线与CT低压侧二次接线不一致
CT二次接线端子接触不良导致电流流进装置有无 变压器调压分接头变化时导致的...
差流越限
--产生差流越限的因数有那些???
答:
线路负荷不平衡比较严重
,也会产生差流;正常情况下会有很小的差流,是否差流告警定值整定太小?还有就是可以检查一下接线是否有绝缘皮损坏导致接地。要是空载合闸,根据厂家做法的不同可能在某些情况下误报差流越限。实在不行,找厂家吧。
你好,我厂变压器
保护
时时出现
差流越限
告警,而且是每次设备开启后就出...
答:
一般设备刚开启是,启动电流大,所以越变压器保护差流告警上限,就会报警,和启动时的负载有关
,可以减轻设备启动负载,或增大保护上限值。
什么是变压器
差流越限保护
关于变压器差流越限保护
答:
1、变压器的差流越限保护,即变压器的电流差动保护
。变压器过电流保护,具有这一下的时限,速断保护虽然动作快,但整定电流较大,并且还有速断到变压器中间的死区。所以规定大容量变压器应当设电流差动保护。2、具体原理是:把变压器一二侧装二只电流互感器适当选择电流比,在工作正常时,双边电流汇总接近...
变压器
差动
存在
差流
,用相位表测试幅值跟相位都正确,
保护
装置一直发潮流...
答:
应该是稳态误差
。差动保护一般由于CT变比跟计算变比不能完全相同、励磁电流的存在啊,以及变压器有载调压啊等原因,总是不可避免的要存在一定差流,你说的情况差流很小,距离差动启动值远着呢,是正常的。你说负荷大差流就随之增大,更说明是不平衡电流了,所以只要不接近保护的启动值就不必担心。
差流越
线只告警不跳闸吗?
答:
如果他警告不跳闸的话,其实这个是非常正常的,因为他这个一般情况下都是先警告从来不会跳闸。
冲击时的
差流越限
告警甲乙变都报怎么回事?
答:
可能是励磁涌流造成的。
差流越限
告警会导致什么后果
答:
设备损坏、系统稳定性下降、停电或限电。1、设备损坏:过大的电流会导致设备过热,从而损坏设备或引发火灾等危险情况。2、系统稳定性下降:
差流越限
会导致系统的不稳定,影响电力系统的正常运行。3、停电或限电:在某些情况下,为了避免更严重的后果,系统会采取停电或限电措施,影响用户的正常用电。
主变
差流越限
告警运维人员怎么处理
答:
应及时进行
差动保护
装置的检修,确定是否存在故障,确认故障范围,并立即启动备用保护。主变
差流越限
告警表明差动保护装置检测到主变出现故障,如相间短路、接地故障等。在处理告警时,需要检查保护装置的报警记录,确认故障是否属于主变,属于主变,应及时检修保护装置,确定故障范围,启动备用保护以保证系统的...
主变每次冲击时报
差流越限
报警是什么
原因
答:
紊乱
1
2
3
4