已知变压器容量怎么配电流互感器
变压器容量怎么
计算
电流互感器
容量?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,
根据这个电流来选相应的电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
变压器容量
与
电流互感器
的配比?
答:
变压器的容量选择与电流互感器的配合是关键
。高压10KV变压器的一次侧电流大约为容量的0.06,而400V二次侧电流则为容量的1.5倍。例如,200KVA变压器对应一次互感器选15/5,二次选400/5;800KVA变压器则一次选50或75/5,二次选1500/5。电流互感器的容量和变比应根据实际电流需求来确定,其二次侧绕组...
已知变压器容量
,
如何
选择计量
互感器
答:
已知变压器容量,
求其各电压等级侧额定电流口诀a:容量除以电压值,其商乘六除以十
。说明:适用于任何电压等级。电流互感器的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,...
已知变压器容量
大小,
怎么
来选取
互感器
大小?是根据什么公式求来的?谢...
答:
1、根据容量计算额定电流,In=S÷√3÷Un
2、根据额定电流选择电流互感器,电流互感器额定一次电流≥In(不能大很多,选择最靠近In的一次电流)。
在10KV系统中,
如何
根据
变压器
大小来选择
电流互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是变压器容量,U是电压电平
,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
怎么
根据
容量
大小来选择
互感器
/?
答:
1、如果
变压器
的
容量
为Q(视在功率);网络电压Um;则单相电流为I(相电流).I*u*1.732=Q;计算出额定电流的大小。2、二次负荷大小视所接的仪表的内阻而定,一般机械表负荷大一些,电子表负荷很小。互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是
电流互感器
和电压互感器的统称。能将高电压变成...
高供高计1030k∨A
变压器配
多大
电流互感器
?
答:
变压器的
容量
为1030kVA,需要安装
电流互感器
来监测电流。为了选择合适的电流互感器,我们需要
知道变压器
的额定电流。由于变压器的容量为1030kVA,可以通过以下公式求出其额定电流:额定电流(A)= 容量(kVA)/(√3×额定电压(V))假设变压器的额定电压为400V(即将400V电压升至1030kVA容量需的额定电流)...
在10KV系统中,
如何
根据
变压器
大小来选择
电流互感器
答:
根据公式S=根号3*U*I,可以计算I=S/根号3*U,S就是
变压器容量
,U是电压等级,虽然这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量...
已知变压器容量
大小,
怎么
算取
互感器
大小呢?
答:
变压器
额定电流In=S÷√3÷Un。再根据额定电流选
电流互感器
,使互感器一次额定电流≥变压器额定电流即可。
容量
6300KVA的
变压器
低压侧380V,试选择合适的
电流互感器
答:
根据公式:P=1.732×UI(根3约等于1.732)计算,6300=1.732×0.38×I I=9572(安)。所以可以选用10000/5的