22问答网
所有问题
当前搜索:
带E钢筋用在什么地方
钢筋在什么
情况下用
带E
的
答:
根据抗震规范2010版,3.9.3-3条条文解释,框架梁、框架柱、框支梁、框支柱、板柱-抗震墙的柱、以及沈臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,要满足延性和伸长率的要求。
带E的钢筋
均符合抗震性能的指标。
对国家标准中要求带"
e
"的
钢筋
用于何种部位的不同理解
答:
国家标准中要求带"
E
"的
钢筋
用于何种部位基本是统一的。《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007:有较高要求的抗震结构适用牌号为,……用词表达绝妙!不喧宾夺主。《混凝土结构设计规范》GB50010-2010,第11.2.2、明确了《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007:...
抗震结构体系中
哪些
部位要
采用带
“
E
”
钢筋
答:
带“E”钢筋仅用于抗震结构体系中的一、二、三级抗震框架结构及斜撑,包括楼梯斜段
。见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.2.2条(强条)。
钢筋
图纸上怎么去分别
带E
和不带E?
答:
带E钢筋的使用范围:1、
抗震等级一、二、三的建筑,四级抗震和非抗震建筑不需要使用带E钢筋
;2、 是框架,含框剪结构中框架,具体包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墙的柱,不包括非框架梁...
抗震钢筋
带E钢筋
都适用
哪些
范围
答:
据产品标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2—2007规定的钢筋抗震性能指标提出,凡钢筋产品标准中带E编号的钢筋,均属于符合抗震性能指标。本条的规定,是正规建筑用钢生产厂家的一般热轧钢筋均能达到的性能指标。因此,抗震钢筋
带E钢筋
适用于三级及三级以上的框架梁、框架柱、框支梁、...
楼梯是否需要用
带E钢筋
答:
1、全国一样,楼梯板的钢筋需要带E字。见GB50204-2002(2011板)《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.2.2条。2、抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件的纵向钢筋应
使用带E钢筋
。3、斜撑构件包括楼梯构件,楼梯是典型的斜撑构件。4、从规范的文本语义分析,它是包括梯段在内所有纵向钢筋,所以,...
楼梯是否需要用
带E钢筋
答:
楼梯需要用
带E钢筋
;原因是因为带E钢筋是新规范规定的抗震钢筋。带E钢筋符号HRB400E,是指强度级别为400MPa且具有抗震性能的普通热轧带肋钢筋。带E钢筋的核心是钢筋超屈比指标不能过大,而强屈比和伸长率指标不能太小。
钢筋带E
和不
带e
有
什么
区别
答:
1、两者种类不同
钢筋带E
的是抗震钢筋,钢筋不带E的是普通钢筋。国家质检总局和国家标准化委员会共同发布的GB1499.2–2007《钢筋混凝土用钢第2部份:热轧带肋钢筋》标准中明确规定,抗震钢筋的符号为在较高要求的抗震结构牌号后加“E”。2、两者性能不同 钢筋带E的抗震钢筋其与普通钢筋相比较,最大...
钢筋
型号后加
E
是
什么
意思
答:
牌号带“
E
”的
钢筋
是专门为满足对有抗震设防要求的结构性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、...
钢筋带e
是
什么
意思
答:
\r\n钢筋
带e
是
什么
意思:\r\n钢筋带e是抗震钢筋的专用标志,一般轧在钢筋表面,如HRB400
E钢筋
,说明钢筋的强度级别为400MPa。它的抗震性和延伸性比普通钢筋强很多。常常用于建筑梁、柱、楼梯斜板等
地方
,使其不会发生倾斜、变形的情况。\r\n如何选购钢筋:\r\n1.检查钢筋的尺寸\r\n首先在选购...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
抗震钢筋带E一般用在什么位置
带E和不带E钢筋价格
钢筋带E与不带E的重量区别
带E钢筋与不带E价格差多少
钢筋带E怎么表示
使用带E钢筋有关规范与规定
三级抗震必须要用带E钢筋吗
带E钢筋送检要求
抗震要求的钢筋是否要带E