干式变压器满负荷和合理负荷
干式变压器
最佳
负荷
答:
一般在百分之五左右
,运行规程上没有明确规定,理论上讲电力变压器可以满负载长期运行,但为了满足大负荷起动需要和负荷短时波动,应预留部分变压器容量,裕度多少这得结合实际负载大小、负载性质而定。根据多年工作经验,变压器长期运行负载大小应取决于绕组的运行温度,只要上层油温及其温升不超过生产厂家规定值...
干式变压器
长时间
满负荷
运行时,一般变压器要预留约百分之十左右的负荷...
答:
根据《民用建筑电气设计规范》中的4.3.2中“配电变压器的长期工作负载率一宜大于85%”
。虽然变压器可以在100%的负荷下长期运行,但是变压器本身是一个负载元件,它有空载损耗和负载损耗,负荷率高的话,负载损耗比较大。同时还要考虑到其它设备启动时的冲击。
一台1000KVA的
干式变压器
最大能带多少KW?
答:
一台1000kva的
变压器
,理论上能输出1000kw的电能,但是实际使用过程中,会有损耗,同时也需要预留一定容量的(变压器不能长时间
满负荷
运行,控制在90%负载以内)。所以一般情况1000kva的变压器设计带动的负荷大概是800kw。
一台
干式
500千伏安的
变压器
运行中
负荷
电流多少才安全拜托各位大神_百度...
答:
如果
变压器
是10/0.4,按
满负荷
算:低压侧电流为500/1.732/0.4=721.71A,高压侧电流为500/1.732/10=28.87A;按75%的负荷率来算:低压侧电流为500*0.75/1.732/0.4=541.28A,高压侧电流为500*0.75/1.732/10=21.65A,低压侧控制在540A、高压侧控制在21A以下,这样应该比较安全了。
1250千va
干式变压器负荷
几千瓦
答:
这与你的负载性质有关,也就是与你负载的功率因数有关
。如果你的负载是纯电阻性质的,那么此负载的功率因数是1,1250kVA*1=1250kW(有功功率)。一般情况,功率因数不能低于0.8(否则要进行补偿),那么此变压器最大可以输出有功功率:1250X0.8=1000kW。
DKSC-315/100/10三相
干式
接地
变压器
,它的满载
负荷
是多少?0.8倍负荷是...
答:
这是一台带二次绕组的接地
变压器
其用于变电所配电负荷的二次绕组容量是100KVA 其二次绕组的
满负荷
就是100KVA 对应着0.8倍负荷就是80KVA
干式变压器
负载可以长期运行在百分之九十五吗
答:
正常情况下应该可以。但要监视
变压器
的温度不要超过规定。我们曾经有过这样的运行经验:750KVA油浸变压器,在夏季太阳直射下,
满负荷
运行,变压器上层油温为82度。在允许范围85度以内。
800kva
变压器满负荷
运行时间
答:
8个小时。
干式变压器
的
满负荷
运行时间不应超过8小时,800kva最长时间也是为8个小时。这是为了避免变压器因长时间满负荷运行而产生的过热现象,影响变压器的寿命。及时维护变压器可以保证变压器的正常运行和延长满负荷运行时间。
两台1000KVA的
干式变压器
,每月的耗电量是多少度???
答:
1、
变压器
损耗 设变压器效率97%,
满负荷
工作,功率因数经补偿后0.95,则单台损耗为1000KVA*3%*0.95=28.5KWH,两台则为57KWH即每小时57度电。57KWH*24H*30D=41040KW即41040度电 2、总负荷用电量 跟负荷大小、功率因数有关 同样设变压器效率97%,满负荷工作,功率因数经补偿后0.95,则...
变压器
为什么不能工作在饱和状态
答:
2、饱和状态下运行是就要看使用的环境温度和降温设备是否满足条件,只要温度能降下来来超
负荷
运行都是没问题的。3、每个变压器厂家生产的变压器都有一定区别,硅钢片、铜线、变压油、绝缘材料都有一定区别,所有也不能一概而论。4、
干式变压器
一般都是靠风冷降温,所以过载能力较差,饱和状态运行就要看环境...