22问答网
所有问题
当前搜索:
建筑工地施工用电标准
建筑施工
现场常规临时
施工用电
用电量为多少?
答:
公式为:S(工地总用电量)=K*[(∑P1/η*cosφ)*K1*K2+∑P2*K3]
。其中,S代表总用电量,K是备用系数(1.05~1.1),∑P1和∑P2分别代表动力设备和照明设备的功率总和,η是电动机效率(0.85),cosφ是功率因素(0.65),K1是同时使用动力设备的系数(5台以下取0.6,5台以上取0.4...
建筑施工现场用电
安全规范有哪些
答:
1
施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计
。2 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。3 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人...
建筑施工
现场供
用电
安全规范介绍?
答:
2.本规范适用于1般工业与民用建设工程,电压在10KV及以下的施工现场供
用电
设施的设计、施工、运行及维护。但不适用于水下、井下和矿井等特殊工程。3.建设工程施工现场供用电的安全、可靠,除执行本规范外,尚应符合国受现行有关
标准
、规范的规定。《
建筑施工
现场供用电安全规范》相关规定:关于发布国家...
建筑施工用电
规范介绍?
答:
建设部1988年5月21日《
建筑施工用电
规范》施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性
标准
的规定。《建筑施工用电规范》主要内容包括:(1)总则 (2)用电管理(3)施工现场与周围环境(4)接地与防雷(5)防雷 (6)配电室及自备电源等内容,其中用电管理内容如下:第...
工地用电
容量是多少
答:
工地用电容量的估算通常以峰值为参考,
比如一台40米起重机可能需要100千瓦,两台则为200千瓦,混凝土搅拌机每台50千瓦
,多台同时运行则需要更高的供电。例如,一个工地若配备4台起重机、8台搅拌机和10台电焊机,其初步估算的用电容量可能超过700千瓦。为了确保工地用电的稳定性和安全性,必须灵活调整和...
建筑工地施工
现场供
用电
安全规范介绍?
答:
《
建筑工地施工
现场供
用电
安全规范》建筑企业施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性
标准
的规定。《建筑工地施工现场供用电安全规范》主要内容包括:(1)总则 (2)用电管理(3)施工现场与周围环境(4)接地与防雷(5)防雷 (6)配电室及自备电源等内容,其中施工...
工地用电
容量是多少?如何计算?
答:
需要注意的是,由于工地的
用电
环境比较固定,因此可以按照工地总用电量的峰值来作为总容量的参考
标准
。工地用电容量的估算 根据工地总用电量的峰值,可以初步估算出工地的用电容量。举例来说,在
建筑工地
中,每台40米起重机的需求功率约为100千瓦,如果同时运行两台,就需要200千瓦的电力供应。此外,每...
优质
工地施工用电标准
做法?
答:
工程项目编制临时施工用电方案,并按要求进行审核、审批、监理审查.现场所有电气设备必须符合国家有关标准,建立电气设备台帐,
专人管理.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者
,编制临时用电施工组织设计。1、三级配电 三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级配电。...
建筑施工
临时
用电
规范要求有哪些
答:
3.1.6
施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者
,应制定安全用电和电气防火措施,并应符合本规范第3.l.4、3.1.5的规定。3.2 电工及用电人员 3.2.1 电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作...
建筑施工
现场安全
用电
规范有哪些?
答:
照明等项目也提出了相应的强制性标准条文要求。在此不再赘述。1 三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类
标准电
箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施工现场临时用电安全管理
施工工地临时用电标准
国家电气标准GB目录
施工现场严禁使用电线的规定
施工现场临时用电国家标准
临时用电规范GB50194
国家标准工标网
电工作业国家标准规范GB
国家电气标准GB50150