JGJ94-2008第5.3.3条
答:
《
建筑桩基技术规范
》JGJ94-2008的3.3.3条: 5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。 6 对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载、上覆土层、基岩、...
建筑桩基规范
中,螺旋箍筋的范围是多少?
答:
《
建筑桩基技术规范
》JGJ94-2008第4.1.1条第4款规定:受水平荷载较大的桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下5倍桩身直径范围内的箍筋应加密,间距不应大于100mm。当桩身位于液化土层范围内时箍筋应加密。由此可见,一般土层中,灌注桩螺旋箍筋加密区为桩顶以下...
建筑桩基础
设计
规范
介绍?
答:
《
建筑桩基技术规范
2008》基本内容如下:总则第1.0.1条为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。第1.0.2条地基基础设计,必须坚持因地制宜、说地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因...
建筑桩基技术规范
最新是哪一版
答:
GB-50007-2011。截至2021年9月,中国国家标准化管理委员会发布的
《建筑桩基技术规范》
最新版本为GB-50007-2011,该标准于2011年发布,对建筑桩基的设计、施工、验收等方面进行了规范。
建筑桩基
施工
技术规范
介绍?
答:
以下建筑网为相关人士人士解析
建筑桩基技术规范
应用手册相关资料:关于转发浙江省住房和城乡建设厅《关于加强桩基工程质量安全管理工作的通知》的通知各区(开发区)县、市建设局、杭州市建设工程质量安全监督总站、杭州市建筑企业管理站、各有关单位:现将浙江省住房和城乡建设厅《关于加强桩基工程质量安全管理工作的通知》(...
桩
身完整性检测的时间要求
答:
成桩后进行桩基完整性检测的时间须根据桩的类型、土的类别、检测方法、设计要求及现行规范有明确的规定。一、《
建筑桩基技术规范
》JGJ94—94明确:1 单桩竖向抗压静载试验/单桩水平静载试验 C.0.5.3 试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致。为缩短试桩养护时间,混凝土强度等级可适当提高,...
桩基础规范
介绍?
答:
具体内容如下:中达咨询通过相关资料的整理桩基础规范的内容:主要包括:GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》、JGJ94-2008《
建筑桩基技术规范
》、JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》、GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑桩基检测规范》。
建筑
工程
桩基
验收标准及注意事项?
答:
非静载荷试验桩的数量,可按国家现行行业标准《
建筑
工程基桩检测
技术规范
》JGJ106的规定。5.1.6桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他
桩基
工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制...
桥梁
桩基
施工
技术规范
?
答:
施工位置平台搭建好以后,就应该确定桥梁
桩基
的地面坐标,也就是”打桩“的位置。一般来说,需要采用方木桩对桩位中心以及标高进行标示,进而确定开孔的位置,同时也需要埋设护桩。护桩埋设的
技术规范
:由桩中心处开始测量,而后在大于桩径50cm处均匀做出三个护桩的中心点并作出标记,而且要求护桩顶与地面...
桩基础
中的钢筋锚固长度怎样取值?
答:
根据《
建筑桩基技术规范
》JGJ94-2008第4.2.5条桩与承台的连接构造应符合下列规定:1 对于一柱一桩基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。2 对于多桩承台,柱纵向主筋应锚入承台不应小于35倍纵向主筋直径;当承台高度不满足锚固要求时,竖向锚固长度不应小于20...