22问答网
所有问题
当前搜索:
建筑物消防间距要求
消防
栓的
间距
是多少?
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。
当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内
,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留...
防火
间距
有哪些特殊规定
答:
一、防火间距特殊规定总结
若禁火作业区距生活区在15米以上,距离其余区域在25米以上;易燃的堆料场及仓库距离修建的建筑物在20米以上
;易燃废品的集中场地距离修建的建筑物和其他区域应不小于30m;防火间距内,不应堆放易燃、可燃材料;临时设施最小防火间距,要符合《建筑设计防火规范》的相关规定。二、防火...
...一、二级耐火等级多层民用
建筑
之间防火
间距
不应小于( )m。_百度...
答:
火灾实例表明,一、二级耐火等级低层建筑,
保持6~10m防火间距
,在有消防队进行扑救情况下,一般不会蔓延到相邻建筑物。根据建筑实际情形,将一、二级耐火等级多层建筑之间防火间距定为6m。其他三、四级耐火等级民用建筑之间防火间距,因耐火等级低,受热辐射作用易着火而致火势蔓延,所以防火间距在一、二级...
防火
间距
是多少?
答:
防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,
内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m
;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。通常根据以下原则确定建筑物的防火间距:1、考虑热辐射的作用。火灾实例表明,一、二级耐火等级的低层民用建筑,保持7...
消防
栓
间距
不应大于多少米
答:
法律分析:室内消火栓应设置在建筑物内部容易看见并且容易操作使用的位置,
消火栓与地面的距离宜为1.1米,两个消火栓的安装距离不应大于30米
,根据使用的消防卷盘和消防水带制定,如消防水带和消防水盘为25米,那么间距就是25米。
室内消火栓附近1米范围内不允许有阻挡物
,方便消防栓开门时容易操作。室外...
建筑
防火
间距
是多少?
答:
各区域之间的防火
间距
应符合
消防
技术
规范
和有关地方法规的
要求
。其具体要求为以下几点。1、禁火作业区
距离
生活区应不小于15m,距离其他区域应不小于25m。2、易燃、可燃材料的堆料场及仓库距离修建的
建筑物
和其他区域应不小于20rn。3、易燃废品的集中场地距离修建的建筑物和其他区域应不小于30m。4、防火...
建筑消防间距
是多少?
答:
自动喷水灭火系统设计
规范
》GB 50084规定的防火分隔水幕或本规范第6.5.3条规定的防火卷帘时,其防火
间距
不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。6 相邻建筑通过连廊、天桥或底部的
建筑物
等连接时,其间距不应小于本表的规定。7 耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定。
住宅楼的防火
间距
是多少?
答:
住宅楼
消防
配置
要求
一、总平面布局小区的总平面布局消防设计主要包括防火
间距
和消防车道。1、防火间距。一般来说住宅区内考虑到日照的因素,南北向间距较大,主要造成防火间距不足的大多是东西相邻
建筑
。大致上有以下几种情况:一是相邻住宅楼之间防火间距不足。防火间距不足6米的多层相邻住宅可按照《建筑...
高层
建筑物
的
消防间距
高层
建筑间距
答:
高层
建筑物
的
消防间距
按照高层防火
规范
,一般间距是9米。特殊情况是:4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。4.2.3 两座高层建筑...
防火
间距
是怎么定义的?
答:
3.考虑节约用地。在进行总平面规划时,既要满足防火
要求
,又要考虑节约用地。在有
消防
扑救的条件下,能够阻止火灾向相邻
建筑物
蔓延为原则。各类建筑物的防火
间距
(一)高层民用建筑的防火间距 1.高层民用建筑之间及高层民用建筑与其它民用建筑之间的防火间距,不应小于表3.2.2.1的规定。 高层用民建筑...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多层建筑消防间距
建筑与建筑之间的防火间距
建筑物与建筑物防火间距
住宅之间的消防间距要求
建筑高层之间的消防间距
《建筑设计防火规范》GB50016
消防法对防火间距要求规定
防火安全间距标准
防火间距是根据那些规范