22问答网
所有问题
当前搜索:
建筑物距10kv线路安全距离
10千伏高压
线
与在建
建筑
物的
安全距离
是多少米
答:
1-10kV高压线的安全距离为6米
;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
10KV电力线路
与
建筑物距离
多少才
安全
答:
对裸导线而言,
建筑与10千伏线路边导线的安全距离应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和
。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
10千伏的架空电线至少要离
建筑
物多远才算是
安全
的?
答:
1-10千伏 的安全距离是1.5米
,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下的安全距离是1.0米;1-10千伏 的安全距离是1.5米;35千伏的安全距离是3.0米;66-110千伏的安全距离是4.0米;154-220千伏的安全距...
高压
10KV距离建筑
物的水平
安全距离
是多少米
答:
您好,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,
1-10千伏距离建筑物的水平安全距离为5米
;导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。如有用电问题建议可拨打致电95598供电服务热线,24小时向用户提供用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉...
10kV
架空
线路
对
建筑
物的
安全距离
是多少?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空
线路
的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为
10KV
时,最小
安全距离
为6.0m。 二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准 GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近...
10kv
高压
线
与
建筑
物的
安全距离
是多少?
答:
10kV
高压线与
建筑
物的
安全距离
为6米。经过测算:1kV以下高压线的安全距离为4米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力
线路
保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障...
10kv线路
与
建筑
物的
距离
是多少?
答:
10KV电力线路
对地
安全距离
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;交通困难地区的安全距离为4.5;公路路面的安全距离7米;铁道轨顶的安全距离为7.5米;通航河道最高水面的安全距离为6米;不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全...
10KV线路
对
建筑
物的垂直
距离
是多少?
答:
1、10kV及以下线路不小于3.0m;2、35kV线路不小于4.0m;3、66kV线路不小于5.0m。二、110kV~750kV线路对
建筑
物垂直
距离
:1、1
10kV线路
不小于5.0m;2、220kV线路不小于6.0m;3、330kV线路不小于7.0m;4、500kV线路不小于9.0m;5、750kV线路不小于11.5m。另规范要求输电线路不应跨越屋顶...
10KV
高压
线
距
建筑
物的
安全距离
多少米?
答:
根据《施工现场临时用电
安全
技术规范》在建工程(
建筑
物)与周边架空
线路
边线之间的最小安全操作
距离10KV
为6米。
10KV
电缆分支箱对
建筑
物的
安全距离
是多少?
答:
根据您的描述,在计算导线最大风偏情况下,距
建筑
物的水平
安全距离
:35千伏
线路
水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离为6米,500千伏线路水平安全距离8.5米。希望我们的回答能对您有所帮助。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv与建筑物水平安全距离
10kv导线对建筑物安全距离
10kv线路对房屋的安全距离
10kv架空线与建筑安全距离
房屋与10kv线路水平安全距离
10kv线路跨越房屋安全距离
10千伏高压线与建筑安全距离
埋地10kv电缆距离建筑物
10kv线路离房屋的距离