22问答网
所有问题
当前搜索:
建筑砌体施工规范
砌体施工
技术标准是什么
答:
说明:4.0.12 《
砌体
结构设计
规范
》GB50003对砂浆强度等级是按试块的抗压强度平均值定义的,并在此基础上考虑砂浆抗压强度降低25%的条件下确定砌体强度。并且《
建筑
工程质量检验评定标准》GBJ301将此评定条件已应用多年,实践证明,满足结构可靠性的要求,故本规范采用以往的方法来评定砂浆强度的
施工
质量。...
水泥浆砌块
施工规范
有哪些?
答:
浆砌石护坡
施工规范
:1、石料(1)
砌体
石料必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹。其基本物理力学指标应符合设计规定。(2)石料从采石场专门开采,表面的泥垢等杂质,砌筑前应清洗干净。(3)石料的规格要求:一般由成层岩石爆破而成或大块石料锲切而得,要求上下两面大致平整且平行,无尖角、薄边...
砌体规范
是什么呢?
答:
砌体规范
:1、砖砌结构的灰缝必须要做到横平竖直、厚薄均匀。水平灰的缝隙厚度及竖向灰的缝隙宽度应为10mm,不得小于8mm,不得大于12mm。2、遇到与柱相邻的地方时,需要砌成马牙槎,每个马牙槎沿的高度尺寸应低于300mm,凹凸的尺寸应在60mm。在砌筑的过程中,砌体与构造柱美高500mm就应设拉一个结钢筋...
混凝土
砌体
的
施工
标准是怎样的?
答:
砌体
门窗洞口混凝土砌块
施工
标准做法如下:施工要点 1 、预制混凝土砌块采用C20细石混凝土现场提前预制,其厚度同墙厚,高度应与砌块同高,长度200mm,并按
规范
规定进行砌筑。2 、在门洞口两侧墙体底部反坎向上按照“隔一放一”的原则间隔放置预制混凝土砌块,直至过梁底部;窗洞口两侧在窗台上放置第一块,然...
毛石
砌体施工规范
标准是什么?
答:
毛石
砌体施工规范
标准如下;一、基础施工 1,对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高。2,挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工。3,对...
墙
砌体规范
有哪些要求?
答:
墙
砌体规范
是在建造房屋时需要遵守的一系列要求,其中填充墙的部分包括以下规范要求:1.墙体砌筑应按照设计图纸和规范要求
施工
。2.填充墙砌块应选用规格齐整、质量优良的砖块或混凝土块。砖块应符合国家标准并经过检验合格。3.砌筑前必须进行调墙,对墙面进行加固处理,并清理墙体上的杂物和灰尘。4.砌筑时应...
砌体施工
质量
规范
要求有哪些
答:
施工规范
:1、水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并应按试验结果使用。2、水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放,并应保持干燥。3、 砂中...
关砌筑工程
规范
?
答:
一、针对有代表性部位
砌体
的砌筑方法,有如下规定:
规范
【GB50203第5.1.11条】规定:竖向和横向缝砂浆饱满,勾缝均匀,不得出现透明缝、瞎缝和假缝,防止抹灰层开裂、渗漏。规范【GB50203第5.2.4条】规定:非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可...
砌体
工程
施工
质量验收
规范
砌体工程施工质量验收规范是什么
答:
砌体工程质量验收
规范
:
砌体施工
质量控制等级应分为三级,分别为A、B、C三级。 施工质量控制等级四要素: 现场质量管理 ; 砂浆、混凝土强度 ; 砂浆拌合 方式; 砌筑工人技术水平。 配筋砌体不得采用C级施工质量控制等级施工。 施工前应对施工企业以往工程中的施工质量控。砌体施工的基本要求是什么 1、砌体...
砌体
结构工程
施工
质量验收
规范
有哪些
答:
砌体
结构工程
施工
质量验收
规范
1.砖与砂浆的强度等级满足设计要求;2.砌体水平灰缝的砂浆饱和度不得低于80%;3.砖砌体的转角处跟交接处需同步砌筑,禁止无牢靠设施的内外墙分砌施工;4.对于无法同步砌筑而又需要留置的临时断处应砌成斜茬,并且斜茬水平投影长不得小于高度的2/3;5.砖砌体组砌方法应...