开关箱必须装设接地线
三级箱(
开关箱
)是否
必须接地
答:
一、回答:三级箱(开关箱)必须接地(必须通过电缆中的PE线接地)
,可以不做重复接地,当然也可以做重复接地。三级箱不需要接地要接零的说法是完全错误的。二、基本概念:执行标准(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》行业标准;(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准。
配电箱
要求
接地
吗?
答:
要求:在三相五线制施工临时用电配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样
。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
施工三级电箱有要求
要接地线
么?
答:
1、根据施工现场临时用电的安全技术规范规定,施工现场所有的用电设备,如果需要做保护,那么需要接到零线上
,而且所有设备的地线最好要安装漏电保护装置,有的就需要接地线,但是有的就没有强制要求。2、如果施工现场提高了级别,也提高了供电的安全。在TN-S系统之中,有的是分配电箱和开关箱,这时候...
三级箱是否
一定要接地线
?
答:
没有规定三级配电箱需要接地,但规定了需要接零
。《施工现场临时用电安全技术规范》中规定“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”。施工现场虽然改TN-C为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速切...
配电箱接地线
的接地要求有哪些?
答:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接
;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);4、箱内电器...
百度建筑施工规范有没有要求照明线路
必须
加
接地线
(民用建筑)
答:
要接的,必须要接
接地线
。施工现场临时用电安全规范里规定:10.3照明装置 10.3.1 照明灯具的金属外壳必须与fE线相连接,照明
开关箱
内
必须装设
隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器,并应符合本规范第8.2.5条和第8.2.6条的规定。
施工现场
配电箱
的
接地
规范要求
答:
③正常不带电箱体金属外壳,底座等
必须
接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。3、总
配电箱
电器额定值、...
请问施工现场
配电箱
是否
需要
做好重复
接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是
需要
做好重复接地的。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一
接地线
路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
对电焊机
开关箱
的电气配置要求是什么
答:
要有短路保护、过载保护、漏电保护及足够截面的
接地线
。
开关箱必须装设
隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当...
施工现场临时用电
配电箱设置
问题。
答:
二级
箱设
在用电设备比较集中的地方。三级箱设在控制的设备附近,水平距离不超过3米(焊接设备不超过5米)。二级箱和三级箱距离不超过30米。实现三级配电,两级保护。1、动力
配电箱
与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。2、
开关箱
应由末级分配电箱配电。