弱电综合布线桥架
弱电
系统
综合布线
施工流程以及要求简述
答:
综合布线
施工要求 工作区施工要求:将我们的全部的讯息装置安装在墙壁以及我们的柱子上面,底板和地板之间应有标高300mm的间距,同时利用暗理式;讯息装置安装在86类型的金属暗盒里面,这个暗盒和我们的墙壁的外表面应保持水平。水系统施工要求:每个层的水平线从自己那层的
弱电
间开始,围绕着自己那层的吊顶上...
弱电桥架
安装规范
答:
一、
弱电桥架
作为
布线
工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及弱电路由的疏密来确定弱电桥架的最佳路由。在室...
弱电桥架
中pds是什么桥架
答:
PDS(Premises Distribution System)
综合布线
系统以一套单一的配线系统, 综合了整个通讯,包括语音、数据、图像、监控等设备需要的配线。
强电
弱电桥架
安装规范
答:
综合布线
系统工程验收规范》GB 50312--2007。电缆
桥架
及线槽的安装应符合下列要求:1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。...
网格
桥架
如何选择 网格桥架的配件 安装方式
综合布线
中的实际应用_百度...
答:
提供简便的固定方法,无需额外螺栓。新尚品科技作为数据中心设备的专业制造商,专注于
综合布线
产品的研发与制造,包括走线架、网格
桥架
和光纤槽道等,以及智能机房和机房箱柜系列。我们提供一站式机房解决方案,如有任何需求,欢迎随时与新尚品科技(俞佳)取得联系,共同打造高效、可靠的电气与通信网络。
关于
弱电桥架
规格的选型?
答:
1、
弱电
井建议400×200的
桥架
。2、楼道里面的建议用200×100的桥架。内外网分开的话,就用两个桥架就好了,而且楼道里肯定还有别的桥架,如AV桥架,消防,安防,强电。所以这个空间需要计算好。3、肯定需要自始至终都用一样的桥架,也就是说弱电井的全部用400×200的。4、既然二楼是中心机房,那...
弱电桥架
和强电桥架在安装时的距离的规范是多少
答:
还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维版护距离”的要求。设置在
弱电
间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。电缆穿钢管
布线
时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。电缆
桥架
安装应水平,最大弧垂不应大于权10毫米;...
弱电桥架
和强电桥架在安装时的距离的规范是多少?从桥架引出的管弯度有...
答:
应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。5)电缆
桥架
安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米。《
综合布线
系统工程设计规范》:双方都在接地线槽内,380伏电力电缆,0~2kva时,最小间距为10mm;380伏电力电缆,2~5kva时,最小间距为80mm;380伏电力电缆,大于5kva时,最小间距为150mm。
综合布线
电缆
桥架
及线槽的安装要求有哪些
答:
在强腐蚀环境,选用其他材料电缆支架、
桥架
,应符合下列规定: 1 电缆沟中普通支架(臂式支架),可选用耐腐蚀的刚性材料制。 2 电缆桥架组成的梯架、托盘,可选用满足工程条件阻燃性的玻璃钢制。 3 技术经济
综合
较优时,可选用铝合金制电缆桥架。 6. 2. 5 电缆桥架的组成结构,应满足强度、刚度及...
弱电综合布线
系统中工程量计算(线缆,配线架,理线器,跳线)
答:
桥架
只是水平部分的,从桥架到接线盒模块的计算了吗?2.配线架根据设计图纸及网络分配来考虑(比如内网、外网分开寄VLAN的划分等等),固定长度的2米3米跳线一般用于终端盒至电脑、网络打印机等设备的、还有配线架到交换机也是需要跳线的。3.一般理线器的数量要多于配线架,根据机柜布置就网络划分考虑。