强电房电箱需要做重复接地吗
请问施工现场
配电箱
是否
需要做
好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是需要做好重复接地的
。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
13层的办公楼
强电
井里的电厢
需要做
二次
接地
么
答:
要做
。接地要求:本工程采用TN-S 系统供电,PE 线不得断开。在配电箱(柜)内应设置N,PE 母线汇流排,PE、N 线经汇流排配出。PE、N 线端子采用方铜端子(详参见92DQ3 3-34 常用接线端子做法图)。箱(柜)体应在明显、易操作的地方设置不可拆卸的接地螺丝,接地螺丝规格应与主进线电源的PE...
什么叫
重复接地
和二次接地 啥叫重复接地和二次接地
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,
零干线上每隔1千米做一次接地
。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。 2、二次接地:对强电来说,变压器已经接地,如果你在室内又打一根地线,叫二次接地。 从电...
强电
井有等电位箱还
需要
环形
接地吗
答:
须要做设备的重复接地
。还有一种是暗敷的,在造房子基础时就考虑配电室内总等电位不平衡,在基础钢筋焊接时已经布设。后来安装设备时只需连接到位就好了
请问怎么样
重复接地
?打个比方说一下吧!
答:
为什么要实行重复接地 在中性点直接接地的低压
配电
系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。
需要进行重复接地
的地点有 (1)室外架空线路宜实行集中重复接地;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处...
什么叫
重复接地
和二次接地, 两者的区别和各自有什么作用?
答:
1,工作原理不同:
重复接地
,是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。二次接地,对
强电
来说,变压器已经接地,如果在室内又打一根地线,叫二次接地。2,接线位置不同:重复接地,施工单位在安装时,应将
配电
线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次...
什么是
重复接地
?重复接地有什么好处?
答:
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的...
电表
箱接地
线起到什么作用?
答:
电箱接地
线起到防止触电的作用,因为电箱内部带有
强电
,外壳一般是铁的,如果不接地线,一旦漏电,那么人触到外壳就会发生被电击的危险。
电表箱中零线和
地线
相通
答:
重复接地
的作用是预防电源零线发生故障时,下级线路仍能正常运行.在总箱内作了重复接地后,下级开始分户分路,总箱后的零地线就要严格分开,你这
强电箱
应是总箱吧,不会是分户箱吧.如是电缆分支箱接到用户的表箱(如别墅),这表箱也需作重复接地.(安装重复接地的前提是前级没有漏电保护装置,这就是正常...
重复接地
和二次接地有何区别?
答:
1、工作原理不同:
重复接地
,是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。二次接地,对
强电
来说,变压器已经接地,如果在室内又打一根地线,叫二次接地。2、接线位置不同:重复接地,施工单位在安装时,应将
配电