怎样计算三相电机的工作电流
三相电机的电流如何计算
?
答:
二、三相电机电流计算公式:I = P / (1.732*U*cosfi)
,例如三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8 则 I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P 根据经验220V:KW/6A,380V:KW/2A,660V:KW/1.2A,3000V:4KW/1A。
三相电机的电流怎么算
?
答:
功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小
,公式是
I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A
,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况。 380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A 三相电机的电流计算 I= P/(1.732*380*0.75) 式...
三相电机的三相电机的电流怎么计算
答:
线电流 ,0.75是 功率因数 ,这里功率因数取0.75 ,一般普通电机都是按0.75计算
。例如:按10kW计算:I=10kW/(1.732*380*0.75)=10kW/493.62 =20.3 A 三相电机是 三相电源 工作,10KW电动机工作时,三根电源线上的工作电流都是20.3 A ...
三相电机电流计算
公式
答:
三相电机电流计算公式;
I=P/1.732Ucosφ 功率因数取0.75-0.9之间,不明时一般取0.8左右
,经验计算、一般可以按每kw=2A电流来估算,也就是一个千瓦两个流。5KW的电机,经验估算为运行电流为10A,将公式代入I=P/(1.732Ucosφ )=5000/526.528≈9.5 ...
三相
380V的
电机电流如何算
???
答:
一、电机的算法:三相380V已知功率求电流:
KW功率数乘以2(160*2大约320A)空气开关选额定电流的1.2倍
(视实际运行电流、启动频率、启动形式而定)450A~640A 载流量以每平方毫米2.5A计算,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米,星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压...
三相电机电流
多大?
怎么计算
?
答:
一、
电机工作电流
约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、计算过程:1、额定
电流计算
I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
怎样计算
一台
三相电机的
额定
电流
,比如-台4,7Kw的电机,电流是多少
答:
根据公式:P=根号3UIcosθ得到电机额定
工作电流
I=P/根号3Ucosθ=P/(1.732XUXcosθ),其中,P是电机额定功率,U是电机额定电压,cosθ是
电机的
功率因素,通常选0.8。所以4.7Kw电机的额定电流=4700/(1.732X380X0.8)=8.9A。实际使用中有个方便的近似公式,电流等于电机功率(KW)乘以2。
三相电机电流计算
公式
答:
I=P/(1.732×U×cosφ)。I代表
电流
,P代表电机功率,U代表电机电压,cosφ代表功率因数。对于
三相电机
,电压U正常为380V,功率因数cosφ正常在0.7到0.9之间。三相电机功率P为7kw,功率因数cosφ为0.8,代入公式可
计算
得出电流I为13.29A1。
380伏电压
怎么计算电流
啊?
电机
是18.5千瓦?是用功率除以电压吗?_百度...
答:
计算三相电机电流的
计算公式:I=P×1000/1.73×380×cosφ×η ,I:电流(A);P:功率(kw);cosφ:功率因数三相以0.85计、单相以0.75计;η:效率、三相以0.85计,单相以0.75计。所以,18.5×1000/474.97 =18500÷474.97 =38.95(A) 。上图是《电工手册》的部分数据,供参考。
三相电流的计算
公式
答:
三相电机
类电功率的
计算
公式= 1.732*线电压U*线
电流
I*功率因数COSΦ(星形接法)= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。210KW的容量,电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线...