总配电箱漏电动作电流多少
下列
总配电箱
(配电柜)内配置漏电保护器的
漏电动作
参数正确的是...
答:
总配电箱中的漏电保护器,
其额定漏电动作电流为大于30mA
,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不超过安全界限值30mA·s。
三级
配电箱
标准
答:
法律分析:1.应设置总配电箱分配电箱开关箱,实行三级配的制度。
2.总配电箱漏电保护参数为:漏电动作电流> 30 mA
,漏电动作时间0.2s;开关箱漏电保护参数为:漏电动作电流30 mA,漏电动作时间0.1 s。3.严格执行《规范》-- JGJ 46- 2005要求的TN-S配电系统,即三相五线制:三相电源线+ 1根工作零线+ ...
总配电箱
额定
漏电动作电流
和额定漏电动作时间
答:
>30mA、>0.1s
。总配电箱中的漏地保护器应具备大于30mA的额定漏地动作当前,且需要在达到该条件后,在最长0.1秒内触发断开。这样设计可以确保对于较小或持续性泄露情况能够及时检测并切断供电,以提供安全防护措施。根据标准规范,乘积值不能大于30mA?s,以避免误报与频繁操作。
总配电箱
中漏电保护器的额定
漏电动作电流
IΔ和额定漏电动作时间TΔ?
答:
根据使用场所正确选型,
常用的漏电保护器动作电流30mA
,动作时间<0.1S
在浙石化工程中施工现场临时用电:
总配电箱
400A 250A漏保,二级配电箱总...
答:
总箱漏电开关配置动作电流为300mA
,动作时间0.1s或150mA,0.2S;二级箱配置动作电流75mA或50mA,动作时间0.1s;三级箱漏电开关配置动作电流30mA,0.1s即可。依据施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005.
总配电
房,
漏电
开关
动作电流
,分断时间是
多少
。
答:
根据JGJ46-2005施工临电规范中的规定:8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应
大于30mA
,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
总配电箱
内的漏电保护器的额定
漏电动作电流
与额定漏电动作时间的乘积...
答:
30ma·s 是二级保护中
总配电箱
的参数。开关箱中,漏电保护器的
漏电动作电流
不大于30 ma,漏电动作时间不大于0.1s
总配电箱
额定
漏电动作
时间
答:
不大于0.1S。根据查询《施工现场临时用电安全技术规范》,总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应
大于30mA
,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。
总配电箱漏电
开关≤0.1秒合格吗?
答:
可以得出
总配电箱
内开关
漏电
时间应0.1S≤T≤0.2S之间。漏电开关参数应在100mA~150mA之间(包含100和150)规范中对于临时用电中的要求截图 我这个是施工现场临时用电,如果不是临时供电,开关参数应符合《剩余
电流动作
保护器的一般要求》GB 6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GBl3955的规定。
配电漏电
开关的
动作电流
是
多少
?
答:
一二三级配电漏电保护器动作电流分别是:总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-
300mA
,时间100-200mS,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电...