总闸关掉火线零线都有电
...测电笔测量
总闸
刀的两根进线(
火线
、
零线
)上
都有电
,请电工高手帮分析...
答:
火线有电是对的,零线有电就不正常了,
零线带电的原因无非就是零线开路,或者零线接触不良
,接触不好的话家里灯会一亮一暗的,注意观察。
检查户外电线是否有断路现象
。
急!电源开关
关闭
了,为什么
火线零线
检查
都有电
答:
原因一、零火线接反了
。正常情况下,由地产生微弱电流,这种电流,对于较为敏感的日光灯和LED灯来说,就会造成闪烁。解决办法:必须及时更改零火线的方向。零火线反接,不仅会造成电灯闪烁,更会在灯具维修时对维修人员造成伤害。原因二、
感应电流
如果这些电线距离灯线较近,或电线承载了大功率用电器,...
断开插座开关后,为何
火线
和
零线都
带电?
答:
正常情况下零线火线上不应该有电。所以一旦有电,肯定是故障的表现,最简单的就是电磁感应
,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路。用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位...
电表下面
总闸
出线取掉
火线零线
还有36伏电是怎么回事
答:
那是感应电
。绝缘不是完美。正常的
我家的电源总开关
关掉
了,家里的电线还是
有电
,而且接近220V,这到底是...
答:
如果是关了双线的总开关,屋里
还有电
,那一定是那位好心的邻居,给你免费送电来,今后你家用电不用花钱了。说句玩笑,那可能是邻居家的电窜到你家来了。如果是
零线
和
火线
接反了,电表当然还会正常转,不过这种事情是绝对不会发生的,不然,会给用户留下了一火一地偷电的机会,电厂是不会犯这种低级...
断开房内
总闸
的情况下,
零线
排用电笔测试
有电
,这是什么情况?
答:
- **接地问题**:不良的接地或接地电阻过大也会导致
零线
带电。接地不良可能是由于接地系统设计不当或维护不足造成的。- **零线断裂**:零线如果在某一处断裂,且断裂点后的某设备漏电或有较大的单相负荷运行,同样会使零线带电。- **电磁感应**:在某些情况下,电磁感应也可能导致零线带电,尤其...
搬掉家里的闸刀,进来的
零线火线都
带电,怎么回事?
答:
又返回到上面再通到各屋。拉闸后虽然没有电流,但闸刀上边的
火线
会感应到闸刀后面上去的空线上,造成电笔测到两根线都带电。解决方法:1)将
总闸
到闸刀的线换成合格的塑料线。2)将下来的两根线串在一个塑料管里。3)将下来的两根线和上去的两根线离开五公分距离。
漏电保护开关跳闸后,
火线零线
带电怎么回事?
答:
漏电保护器跳闸后两根线都带电是因为漏电断路器后端零线某处开路或接触不良造成的。漏电开关输出端零线开路后火线经过用电器后没有与零线形成回路。用测电笔测试所以都带电了。如果
关掉
漏电开关后
零线火线都
带电,是因为漏电开关是1P的;关掉的只是零线而已。漏电开关后端的火线经过电器用电笔测试会造成火线...
...但
关掉总闸
后无论多长时间,
零线
和
火线都有电
,求指教?
答:
回答:你家庭用漏电保护器,是单相,上面两个进线,下面两个出线,一根
火线
,一根
零线
,漏电保护器的火线一根应该有开关控制,一根是没有开关控制的(这个没有开关控制的应该接零线),你
关掉总闸
现在应该是下面出线
都有电
,上面进线应该一根有电,一根没电。用电笔测试上面进线,看看有电的一根是否接在开关的这档...
把空气开关
关掉
为啥电线
还有电
?
答:
把
总闸
(空气开关)
关掉
,原来的零线现在变
火线
了,你最好找个合格电工帮你从新接过空气开关:你原来接入空气开关是火线,那你的空气开关的接线方法是错误的,如果是我上面所说的是没错,现在调换了就变成零线。还有.如果还有疑问,应该火线和
零线都
同时接入空气开关,用电安全是不能大意的呀,明白吗,你要知道...