悬挑梁安全技术交底
高层建筑
悬挑
脚手架
安全技术交底
?
答:
悬挑式脚手架的全部荷载通过悬挑结构传递给建筑结构,因此,悬挑结构必须具有足够的强度、刚度和稳定性,并能与建筑结构可靠连接,以将脚手架的荷载
安全
地传递给建筑结构。悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混结构或石结构上。悬挑架支承结构应为型钢制作的
悬挑梁
或悬挑桁架等,不...
悬挑
脚手架
技术交底
答:
8、
悬挑
使用的工字钢和钢丝绳必须符合
交底
要求,不得违规使用其他不合格的材料。 三、脚手架搭设及使用
安全技术
措施: 1、脚手架搭设人员必须是经过考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 2、搭设脚手架人员必须正确佩戴安全帽,系好安全带,穿防滑鞋。搭设脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,...
搭建很重要,
悬挑
式脚手架规范
答:
1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和
安全技术
措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。二、
悬挑梁
及架体稳定 1、...
悬挑
脚手架的
安全技术
规程是什么?
答:
悬挑
式脚手架搭设规范 一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和
安全技术
措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章...
悬挑
脚手架规范
答:
1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和
安全技术
措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。 二、
悬挑梁
及架体稳定 1、挑架外挑梁...
外架施工方案与
安全技术
措施?
答:
2、技术负责人应对参加拆除的人员进行
安全技术交底
。3、拆除外架前,应清除外架脚手板上的材料、工具和杂物。检查外架的扣件连接、连墙件、支撑等是否符合构造要求。4、拆除时,设警戒区和警戒标志,并由专人负责。5、外架拆除应在统一指挥下,按后搭先拆、先搭后拆的顺序进行作业。6、拆除的钢管、...
悬挑
脚手架的
技术交底
那儿可以找到
答:
交底
内容:一、脚手架说明1、脚手架用φ48*3钢管和扣件搭设成双排架,立杆下部支承在用工16工字钢制作的水平
悬挑梁
上,工字钢端头处焊接两根φ25的短钢筋头,间距是脚手架的横距,以便钢管套在上面。工字钢悬挑顶端用钢丝绳与上一层边梁或墙柱上拉接,工字钢伸进楼层的一端用预埋的钢筋环固定。2、工字钢悬挑的部位是...
建设工程
安全
生产监督要点?
答:
悬挑梁
应作为悬臂结构计算,不得考虑钢丝绳对悬臂结构的受力。同时应考虑压环破坏时钢丝绳作为受力构件进行验算。悬挑架所采用的工字钢、槽钢、钢板、锚筋、钢丝绳等应有原材料出厂证明文件和性能检测报告。悬挑架的型钢、预埋件布置必须有平面图。预埋件预埋后应有
安全
员、项目
技术
负责人、专业监理工程师签字认可的验收...
悬挑
脚手架施工方案
答:
(装修施工) W/b=1/303<1/150 (
安全
) 7、
悬挑梁
强度、挠度验算: ①、计算简图及计算参数: 选用18号工字钢作悬挑负梁,工字负截面特性: 截面积30.62理论重量 24.1lkg/m,I=1660cm4,W=185cm3,I/S=15.4cm,t=6.5mm 悬挑梁有关数据:计算简图如上 悬挑梁有关数据:计算简图如上 图m=1.4m,m1=1.5m,1.5×...
悬挑
脚手架怎么挑?
答:
水平悬挑纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆(搁栅)剪刀撑连墙件铺脚手板扎防护栏杆扎
安全
网。 2.2水平
悬挑梁
水平悬挑梁采用16号工字钢,工字钢正常水平间距1500mm,大部份悬挑长度1250mm ,锚固长度1.25倍悬挑长度,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。楼板上应预先配置用于承受悬挑梁锚固端作用引起负弯矩的受力钢筋...