扁铁的规范
接地采用
扁铁
焊接有什么
规范
要求
答:
室外的话要求
用镀锌扁铁,混凝土内的话可以不用镀锌
。
两扁铁搭接长度要留够,不能有气泡,焊接要饱满,不要咬肉
! 木叶风车 | 发布于2011-03-09 举报| 评论 4 2 请查下列规范:建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002 ykl13888078598 | 发布于2011-03-09 举报| 评论 8 2 为您推荐: 接地扁铁焊接方...
接地
扁铁
搭接
规范
是什么呢?
答:
接地扁铁搭接规范是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定
。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
接地
扁铁
尺寸偏差
规范
答:
面积不小于0.6m。
1、埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m,厚度不小于3mm的钢板
。2、埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm长度不得小于1.5m。
扁铁的规范
叫法是什么?
答:
扁铁的规范叫法是扁钢,规范、图集都叫角钢、扁钢、园钢,通俗叫角铁、扁铁、园铁
。符号表示如下:扁钢:▬, 例如 ▬40×4;角钢:∠或L,等边的例如∠50×5、不等边例如∠63×40×6;园钢:Φ, 例如Φ20。单位都是mm。扩展材料:一、扁钢按其表列重量不同分为三组: 1...
镀锌扁钢搭接长度
规范
要求
答:
规范要求如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接...
消防控制室
扁铁
焊接
规范
要求
答:
1、为保证良好的电气连通,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,焊接时要做到三面焊接。圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的10倍,焊接时要做到双面焊接。圆钢与建筑物螺纹主钢筋搭接长度为圆钢直径的10倍,焊接时要做到双面焊接。2、地网与建筑物主钢筋焊接连通时,无特殊请况主钢筋必须为大楼外围各房柱内的...
接地
扁铁的规范
是什么?
答:
接地扁铁是电接地系统中的重要组成部分,承担着对地的连接任务。为了保障接地效果的可靠性和安全性,接地
扁铁的
搭接必须符合
规范
。通常,搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米。钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于焊接。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎...
接地采用
扁铁
焊接有什么
规范
要求
答:
分析如下:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5 焊接部位应作防腐处理。
扁钢厚度偏差最新
规范
答:
如下所示:1、厚度在3mm~5mm的扁钢,允许偏差±0.3mm。2、厚度在5mm~16mm的扁钢,允许偏差±0.4mm。3、宽度在10mm~50mm的扁钢,允许偏差+0.3mm和-0.9mm两个方向同时存在。4、宽度在50mm~75mm的扁钢,允许偏差+0.4mm和-1.2mm两个方向同时存在。
接地
扁铁
规格尺寸
规范
要求
答:
1、接地
扁铁的
长度要符合规定。根据国标,接地扁铁的长度一般为2米或3米,这是为了方便在电气设备中的安装和使用。长度过长或过短都会影响接地效果,因此必须严格按照规定进行切割和加。2、接地扁铁的宽度和厚度也有严格的要求。根据国标,接地扁铁的宽度一般为30mm或40m,厚度一般为5mm或6mm。这样的尺寸...