22问答网
所有问题
当前搜索:
排烟阀执行机构接线图
排烟
防火
阀
的
接线图
?
答:
1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接
排烟
防火
阀
的控制端,标有DC24v的那两个端子上。3、反馈线接收排烟防火阀动...
消防模块与
排烟阀执行
器怎么
接线
答:
消防模块与排烟阀
执行
器接线的方法:从模块出来的24V接执行器1、2端子,第3个端子接连锁线,第4个端子不接,第5、6端子接反馈,反馈线接模块。接反馈的时候用万用表量,在打开的时候,不通的接反馈。
远控
排烟阀执行机构
钢丝绳怎么接
答:
远控
排烟阀执行机构
钢丝绳接发:1、找到连接端口,将输入与输出的模板连接到接口部位对应的线路上。2、接着找到防火阀的启动与回答两个端口,并将电线连接上去。3、查看各个连接部位的牢固性即可。
消防设备中,这叫什么名字啥作用
答:
这个是
排烟
口或者远控防火阀的手动
执行
器的,动作后需要采用内六角扳手手动复位。
宁波东灵
排烟阀
远距离
执行机构
这么
接线
答:
您想问的是不是宁波东灵
排烟阀
远距离
执行机构
怎么
接线
?根据X技术网显示。1、把模块从24电源引线上拉出来装牢,从模块出来的24V引线接执行器1和2端子。2、接连锁线的第3个端子,不接第4个端子,接反馈的第5、6个端子,用万用表量,百在打开的时候,不通的接反馈。
排烟
防火
阀
区别对比介绍 产品工作原理说明
答:
一、
排烟
防火
阀
工作原理 排烟防火阀,是安装在排烟管道上的。其工作原理就是当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时,其易熔金属片就会熔化,排烟防火阀就会自动关闭,防止火灾通过排烟管蔓延。防火阀的结构,主要由阀体和
执行机构
组成。排烟防火阀一般用单输入模块,用途:但烟气温度高于280度时,防火阀易融金属...
模块与
排烟阀
远程
执行机构
如何实现信号传输?
答:
消防主机信号线,电源线拉到排烟阀旁边,接模块,模块出线接到
排烟阀机构
谁有常闭送风口,
排烟
口手动驱动装置的图片?
答:
7 多叶排烟口:这种设备是用在防排烟系统中了,它的功能等同于“
排烟阀
”,但它的
执行
器安装在阀体内的一端,外边设有铝合金百叶面板,面板上有一检修门,以方便操作和调试阀门。功能:平时常闭;DC24V电信号打开;手动复位;手动打开;带联锁装置;8 多叶送风口:结构及功能完全和“多叶排烟口”一...
排烟阀
钢丝安装方法
答:
1、首先确认
执行机构
中钢丝绳的接口是螺纹口还是钩口,可根据执行机构上标注的信息来判断。2、然后使用螺纹套来连接钢丝绳。将螺纹套滑入钢丝绳的末端,让其能够进入到执行机构中的螺纹孔中。使用扳手或其他工具将螺纹套旋转紧固。3、最后对执行机构和钢丝绳进行检查,确保它们没有损坏或者磨损。发现有...
消防
排烟执行机构
阀并列一起防火要
接线
吗
答:
排烟阀
一般受消防主机的控制模块联动控制,当感烟探测器发出火警时,消防主机可以自动联动控制模块,控制模块将DC24V接通,将排烟阀打开,当然也可以手动打开,打开之后排烟阀会给一个反馈信号。复位排烟阀时,需要手动复位。当然只是将排烟阀打开,是不能排烟的,还需要将排烟风机启动起来,所以利用排烟阀的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟阀连锁风机启动接线图
24v排烟阀执行器接线
防火阀执行器接线图
排烟阀执行机构6个端子接线
排烟阀8个端子接线图
防火阀6个端子实物接线图
排烟阀远程执行机构接线
电动排烟防火阀实物接线图
排烟阀执行器拆解图片大全