排烟风机控制柜安装位置
排烟风机控制柜
能否设在配电间
答:
看你是什么配电间了,一般的配电间可以放,如果要求比较严的话是不可以放的;无论怎么放不会有什么影响,只要实现
控制
就可以了
排烟风机控制柜
能否设在配电间?
答:
可以,只要配电室空间够大!
排烟风机
怎么接线图解
答:
2、消防控制室到消防排烟风机的联动控制,通常采用多线直接控制,敷设四芯电缆到风机控制柜
。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,接线时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可。也就是说QD+,QD-之间是24V输出,接控制柜24V启动,HD+,QD-之间是无无源常开反馈信号输入...
排烟
机房有哪些设备
答:
1、排烟风机。
排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口
,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m。2、排烟管道。机械...
消防水泵控制柜,防
排烟风机控制柜
在检修时外于自动控制状态,对吗?
答:
11.0.1
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内
,并应符合下列要求: 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动...
消防
风机控制
器联动怎么接线?
答:
2、消防控制室到消防排烟风机的联动控制
,通常采用多线直接控制,敷设四芯电缆到风机控制柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,接线时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可。也就是说QD+,QD-之间是24V输出,接控制柜24V启动,HD+,QD-之间是无无源常开反馈信号输入...
什么是
排烟风机控制
?
答:
也可在防火阀附近设置火警联动模块,将防火阀关闭的信号送到消防
控制
中心,消防中心收到此信号后,在送出指令至
排烟风机
火警联动模块停风机,这样消防控制中心不但收到停排烟风机信号,而且也能收到防火阀的动作信号。就地控制启停与火警控制启停是合在一起的,主要检修用就地控制。
消防
控制柜安装
规范有哪些
答:
消防
控制柜安装
规范如下:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位。2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟
排烟
通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间。3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200...
消防
排烟风机
可以用电灯开关吗?
答:
不符合的,
排烟风机
在屋顶,但是
风机控制
箱不一定在屋顶,另外消防控制室多线盘有直接启动停止按钮,现场如果需要设置的那就是设置按钮箱。照明开关是不行的。
排烟风机
的工作原理
答:
排烟风机完成上述工作的前提是
排烟风机控制
箱(柜)置于自动工作状态,当风机控制箱(柜)置于手动状态时,不会与消防报警系统联动。想要了解更多关于排烟风机的相关信息,推荐咨询河北科诚特。河北科诚特空调设备有限公司是一家专业生产排烟风机、防火阀、人防通风设备、法兰风管、消声器、静压箱、消声弯头、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉