22问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风管一节多少米
一般防
排烟风管多少米一节
答:
一般防排烟风管4米一节
。根据查询相关资料信息一般是不超过4米一个,风管支,吊架的安装应符合下列规定:风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400毫米,间距不应大于4米,大于400毫米,不应大于3米。
风管节
容量
答:
15米
。风管官方检验批容量为15米一件。防排烟风管与配件制作检验批容量默认的是“件”,风管部件指通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。
防
排烟
铁皮
风管
每节长度
多少
有规定吗
答:
这个没有明确的长度规定,最常用的规格有1250毫米和1500毫米
,环境不同,需要的长度也不同,也可根据尺寸2000毫米也可以,正常这种材料很少出现3000规格,希望帮到你。
机械
排烟风管
上的风口
多少
米安一个
答:
排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m排烟口之间距离不大于60m
本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 1条折叠回答 其他类似问题2015-02-13 理工学科问题? 9 2015-11-20 理工知识有哪些 2014-12-03 理工类的学科特点是什么? 2 2013-09-04 理工科有哪些专业?
一个防烟分区必须有
排烟
口吗
答:
这个不是的,防火分区内最少需要有一个的,这个规范是是防烟分区不超过防火分区的要求的。
已知
排烟
量为48000m3/h,三个防烟分区,三个排烟口,怎么算管径和排烟口...
答:
第
一节风管
24000/18/3600=0.37㎡ 风管尺寸选 1200*320 或1000*400或者其他 (18是管道内的风速,这个看你的取值。规范说金属类的管道不超过20m/s ;3600是单位换算)。第一个风口 24000/10/3600=0.67㎡ 风口尺寸选1200*630或其他 (10是风口的风速,规范中不允许超过10m/s)。
排烟
量大于...
300×700的厨房
排烟风管
能排烟吗
答:
油烟机
排烟
管道限度大约在1.5米左右。油烟机排烟管道的最长限度是根据不同种类和品牌的油烟机来决定的,烟管的长度可以加长,但是不要转3个或者3个以上的弯,要加长到5m左右,要是直直过去对吸力影响还是比较小的,若要转弯特别是3个或者3个以上的弯,对排烟效果会有影响。安装高度也有要求,一般安装...
抽油烟机
排烟管
的直径是
多少
?
答:
抽油烟机的
排烟管
,管道直径主要有15cm、16cm、18cm、20cm几种。排烟管的选择,需要根据排油烟机与墙上预留的排烟管道来确定,材质主要有塑料、铝箔和金属等。一般烟机随机带有的烟管是1.5米长,安装时排烟管长度不宜超过1.5米,否则会影响吸烟排气的效果;同时排烟管最好不要弯曲过度或反复弯曲,...
防
排烟
系统固定支架多远一个400X1250的
风管
答:
防
排烟
多用镀锌钢板,镀锌钢板的话最远不超过2.6m,参国标图集08K103。
急啊,,各位好心人士。防
排烟
系统中,
风管
的尺寸大小的怎样计算确定的...
答:
单位时间的排风量=
风管
截面积*风速。防
排烟
的主管风速一般在25m/s左右。一般计算包括要求多少时间内把一个房间内的空气全部排完,根据风量来确定排烟口大小,一般排烟口的速度控制在10m/s,大点无所谓。支管在15~20m/s,这样就能出来了,买本书去吧。书上什么都有,不超过80块。