22问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风管可以选取中压管道吗
消防防
排烟风管
连接
能否
使用共板法兰连接? 风管属于中低压,今天某
答:
消防防烟风管应可允许中压风管
,排烟风管需按高压风管设计施工。不排除地方标准高于国家标准的情况。风管类国家和行业标准一般有以下几种,请自行核对:GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50738《通风与空调工程施工规范》JGJ 141 《通风管道技术规程》另外,未批准的《建筑防排烟系统技术规范...
消防防
排烟
防排烟是属于高压风管还是
中压风管
答:
按设计规定,一般是中低压系统
。金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计规定。当设计无规定时,应按规范执行,排烟系统金属风管板厚可按高压系统。目前可按GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。
求教消防防
排烟
系统中,加压送风的
风管
厚度按高压还是中低压
答:
消防防
排烟
系统中,加压送风的
风管
厚度按中低压。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
消防
排烟
系统如何界定高中低压系统。
答:
目前也没有界定的标准,但是《建筑工程消防设施施工及验收规范》当中说防排烟系统的风管厚度可按照高压系统来设计,主要取决与系统风压,并且也对风管的厚度做了详细的说明。防排烟系统,都是由送
排风管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据高压系统走就没问题,具...
消防
排烟
系统的风管属于高压
风管吗
?
答:
消防排烟系统的风管属于中压风管
。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。系统类别 系统工作压力 P(Pa) 密 封 要 求 低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密 中压系统 500<P≤1500< DIV> 接缝和接管连接处增加密封措施 高压系统 P>1500 ...
消防加压送风
风管
厚度是按中低压厚度还是高压厚度?为什么?
答:
是中低压的。
风管
系统的压力划分为低压P≤500Pa;
中压
为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层...
消防的
风管
是按高压还是低
中压
计算风管厚度
答:
这个消防
风管
需要根据具体的设计的风量风俗风压确定的,这个小于1500pa的风压的,都是属于
中压
的,高于1500pa的风雅的都是高压的,但是
排烟
的,规定的是全部按照高压风管机算的。
防
排烟风管
是否为高压风管
答:
当然是了。送风、
排风
、补风属于
中压管道
。排烟属于高压管道
从
排烟风管
尺寸区分是中低压还是高压系统
答:
低压系统风管小于或等于500Pa,
中压风管
系统为大于500Pa小于等于1500Pa,高压风管为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。其实压力主要是决定风管的厚度(与尺寸也有关系),压力与风管厚度(及尺寸)关系请参考《通风
管道
技术规程》。高压控制系统的工作原理为:上位机根据相应的公式...
...复合
风管
适合
中压
以下 不适合 洁净酸碱防
排烟
相对湿度90%以上_百度...
答:
首先我们要知道玻璃纤维复合
风管
是什么。也就是玻璃丝见过吗,这种纤维非常的细,还容易脱落,用在洁净空调里是肯定不可能的事情,洁净空调就相当于中高压空调系统。玻璃复合风管有铝箔,铝材质就决定了它不能受酸碱。玻璃纤维复合风管是多孔轻质材料、导热系数低,吸声系数大,但是正因为它的多孔质材料,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟风管中压还是高压
如何确定排烟风管中压高低
消防排烟风管是高压还是中压
防排烟风管按中压还是高压
排烟风管怎么区分高压和中压
排烟风管是高压管嘛
排烟风管设计压力是多少
排烟管道属于中压还是高压
排烟风管按高压系统吗