22问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁钢连接规范
接地
采用
扁铁
焊接有什么
规范
要求
答:
6.2.4 钢质接地装置应采用焊接连接。
其搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊
;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应
在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件
;5 焊接部位...
接地扁铁
搭接
规范
是什么呢?
答:
接地扁铁搭接规范是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定
。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
防雷
接地扁铁
的焊接长度是多少
答:
当设计无要求时,
接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m
。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍...
图解机电2022—
接地
装置的搭接要求:单面焊、双面焊还是三面焊?_百度...
答:
(3)圆钢与扁钢的连接同样采用双面焊接,其搭接长度不得小于圆钢直径的六倍,确保电流的良好传导
。(4)扁钢与钢管或角钢的焊接,应紧贴角钢外侧的两侧,或触及3/4的钢管表面,确保两侧均匀受力。(5)铜材与钢材的组合接地极,焊接时务必无贯穿性气孔且表面平滑,这表明对接头质量的极高要求。2. 规范...
接地
采用
扁铁
焊接有什么
规范
要求
答:
分析如下:1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
;2圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5焊接部位应作防腐处理。
接地扁铁
的焊接
规范
要求有什么呢?
答:
接地
采用
扁铁
焊接
规范
要求:镀锌
扁钢
不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
接地
焊接
规范
答:
接地焊接规范:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;焊接部位应作防腐处理。
接地
钢筋焊接长度
规范
答:
1.
扁钢
与扁钢搭接要求:焊接长度应为扁钢宽度的两倍,且至少三面施焊。2.
接地
装置顶面埋设深度:当设计未作具体要求时,不应小于0.6米。3. 圆钢、角钢及钢管接地极:应垂直埋入地下,且相互间的间距不应小于5米。4. 法律依据:《建筑法》规定,建筑工程开工前,建设单位需向相关部门申请施工许可...
防雷
接地扁铁
的焊接长度是多少?
答:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;\x0d\x0a\x0d\x0a具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1\x0d\x0a当设计无要求时,
接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m
。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,...
防雷
接地扁铁
的焊接长度是多少?
答:
具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,
接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m
。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;2 圆钢与...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地镀锌扁钢连接规范
扁钢焊接接地扁钢焊接标准
防雷接地扁钢焊接规范
接地扁铁螺栓连接规范
接地扁钢 规范要求
接地扁钢敷设规范
接地扁钢安装规范
接地镀锌扁钢检测规范
接地扁钢的连接方式