22问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻值那个规范里面有
接地电阻值
在哪个
规范
答:
依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计
规范
》第三章 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章
接地
与安全 GB50074-2002《石油库设计规范》第14章 GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》第10章 GB50028-93《城镇燃气设计规范》第6.10.2条 GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》...
接地电阻
要求是
什么
?
答:
第14.3.16条:石油库
内
防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其
接地电阻
不应大于4Ω。依据GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工
规范
》第10章:电气装置;第10.2.2条:加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统...
接地电阻不大于1欧姆
,哪里有这样的规定
答:
接地系统直接注明不能大于1欧姆的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计
规范
》12.7.2条款的第2条:当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的
接地电阻值
为依据。当与防雷接地系统共用时,接地电阻不应大于1欧姆。在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
中
,4.3.6条款,...
炸药库避雷针
接地电阻值
是多少?相对应的国家
规范
名是
什么
?
答:
首先确定被保护的建筑物的防雷等级,按照《建筑物防雷设计
规范
》-GB50057-2010的3.0.2条规定,炸药库应归为一类防雷建筑。再据4.2.1条中的第8项可知没一防雷引下线的冲击
接地电阻
不得大于10Ω。防雷设计中主要是看你的避雷针在被保护建筑物高度的保护半径能否覆盖全面,主要是利用滚球发计算,可在...
防雷
接地电阻值有什么
标准?
答:
关于防雷
接地电阻值
的标准,各类
规范有
着明确的规定。根据《接地装置安装》、《铁路数字微波通信工程设计规范》、《建筑物防雷设施设计规范》以及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50340-2004和《接地装置的施工和验收规范》GB50169-2006的要求,独立的防雷保护接地电阻应当小于或等于10欧姆。这是确保建筑...
民房防雷
接地电阻
要多少?
答:
根据《建筑物防雷设计
规范
》GB50057-94(2000版)的规定,对于民房的防雷设计,其
接地电阻值有
着明确的要求。一般而言,如果住宅和办公楼预计每年遭受雷击次数在0.06次到0.3次之间,这类民用建筑会被归类为第三类防雷建筑物。因此,对于这类民房,其防雷接地电阻建议不大于30欧姆。然而,如果防雷接地与...
地的
接地电阻有什么
要求?
答:
一般情况下,对于重复接地的
接地电阻
,国际电工委员会(IEC)标准和国家电气安全标准都有相关规定。根据 IEC 60364《住宅、公共及类似用途电气系统的选择和安装》,以及国家标准 GB 50057《建筑电气设计
规范
》,重复接地的接地电阻要求一般为小于10Ω(欧姆)。接地电阻小于10Ω的要求是为了保证接地系统的有效...
防雷
接地电阻
测试标准
答:
防雷
接地电阻
测试标准参照《建筑物防雷设计
规范
GB50057-2010》进行。对于独立防雷接地,其接地电阻应小于等于10欧姆,独立安全保护接地的
电阻值
应小于等于4欧姆,独立交流工作接地的电阻值同样应小于等于4欧姆,独立直流工作接地的电阻值也应小于等于4欧姆,这些标准的设定是为了保证在雷电发生时,接地系统能够...
防雷
接地电阻值有什么
标准?
答:
、《接地装置的施工和验收
规范
》规定,防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧。防雷接地电阻很少说有不应小于,一般都是不应大于多少,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5欧。 联合接地,所以一般接地电阻应该小于5欧。
化工厂管排上管线静电
接地电阻
规定
值是多少
?出自哪个
规范
?
答:
一般要求是不大于100欧姆,
规范
为《石油化工企业设计防火规范》,最新版为2009年,
里面
提到。希望能够帮助你。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻规定电阻值是多少
工作接地电阻规范值是多少
接地电阻值的规定有几种
重复接地电阻规范值是多少
塔吊防雷接地电阻规范值
盘柜接地电阻值规范
防雷接地规定电阻值是多少
等电位电阻值规范是多少
配电箱接地电阻值