22问答网
所有问题
当前搜索:
接地规范标准国标50169
电缆桥架必需等电位
接地
吗?
答:
是的,等电位接地,更有利于降低接地电阻,提高安全性。电缆桥架
接地规范
根据电缆桥架安装规范说明:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB50169
-2006 3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列规...
电气桥架如何
接地
?
答:
根据电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范GB50169
-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁...
GB 50169
—92
答:
建标〔1992〕911号 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由能源部会同有关部门共同制订的《电气装置安装工程旋转电机施工及验收
规范
》等五项
标准
,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》
GB
80170-92、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工...
变配电室内明敷
接地
干线安装应符合哪些规定?
答:
在这些
国标
基础上,结合一些电气施工
规范
和图集做。具体有:(1)
接地
装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。(2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的...
接地
网施工有哪些技术
规范
?有人知道吗?
答:
接地
线的深度要求电气装置安装工程接地装置施工及验收
规范GB50169
-92中华人民共和国国家
标准
条文说明前言根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,...
接地
体采用搭接焊接时有何要求
答:
接地
体的搭接焊接应遵循特定的要求,以确保焊接的可靠性和安全性。根据
GB50169
—2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收
规范
》3.4.2条的规定,搭接长度需满足一定
标准
:对于扁钢,其搭接长度应不小于宽度的2倍,并至少焊接3个棱边;对于圆钢,搭接长度应不小于直径的6倍。当圆钢与扁钢连接时,搭接...
电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
图书信息
答:
本文档详细介绍了《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
》的相关信息。该规范的官方编号为
GB 50169
-2006,于2006年7月20日正式发布,自2006年11月1日起实施。其内容的制定和发布是由中华人民共和国建设部与中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局共同完成的。这部规范的主要编写方是中国电力企业联合会,...
gb50169
最新版本是哪个?
答:
经国家标准官方网站查询:
gb50169
最新版本是2016
GB 50169
-2016《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
》
标准
状态:现行 替代情况:替代GB 50169-2006 发布日期:2016-08-18 实施日期:2017-04-01
接地
线可不可以从一个配电箱串到另一个电箱
答:
不可以,根据《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
——
GB50169
-2006》“3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的连接引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定...
BG5O169-92电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
答:
第1.0.2条本
规范
适用于电气装置的
接地
装置安装工程的施工及验收。第1.0.3条接地装置的安装应按已批准的设计进行施工。第1.0.4条采用的器材应符合国家现行技术
标准
的规定,并应有合格证件。第1.0.5条施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准的规定。第1.0.6条接地装置的安装应...