22问答网
所有问题
当前搜索:
接地防雷工程
防雷接地工程施工
及验收规范
答:
施工
规范 1. 材料选择:
防雷接地工程
所使用的材料必须符合国家标准,如镀锌扁钢、圆钢、铜排等。这些材料应具有良好的导电性和耐腐蚀性。2. 接地体安装:接地体应埋设在土壤电阻率较低的地方,深度通常不小于0.5米。接地体之间应保持一定的距离,以避免相互干扰。3. 引下线施工:引下线是将雷电引入大...
防雷接地工程施工
及验收规范
答:
均压环是一条闭合的藏在建筑物外墙内的水平
避雷
带。它一方面与外墙所有的引下线焊接相连,另一方面又与外墙上所有金属门、窗、玻璃幕墙相通,将它们所接闪到的雷电流通过均压环、引下线的作用,将雷电流引入大地汇放。
防雷接地工程
的注意事项 1、水处理
施工
现场必须采用tn-s接地系统,即三相五线制,零...
现场临时用电
接地
与
防雷工程
施工的要点有哪些?
答:
现场临时用电的
接地
与
防雷工程
施工,是保障施工安全的重要环节,下面我们将详细解析其关键要点:1. 一般规定在TN-S接零保护系统中,所有电气设备的金属外壳必须牢固连接至保护零线(PE线),且零线应由工作接地线或配电室的电源侧零线引出。重要的是,PE线必须独立敷设,不可装设开关或熔断器,且不得承载...
房屋
防雷接地
怎么做
答:
房屋
防雷接地
怎么做 1、为了避免被雷电直接击中,一般都需要使用
避雷
针。一般情况下,避雷针应该安装在房屋屋顶上,并且需要把引下线沿着房屋墙壁进行敷设。2、避雷针并不需要全部都是使用金属导体,下面支撑的部位也可以选择使用木杆,而引下线则可以使用截面为6毫米到10毫米之间的导线,并且需要沿着木杆进...
自建房
防雷接地
如何
施工
答:
根据设计方案,在场地上进行
施工
。首先是开挖
防雷接地
沟槽,挖至顶部平整,底宽遵循“顶宽底窄”原则。在沟槽内铺设两片钢筋网,之后放置接地体和接地棒,最后将沟槽填充至地面表面。5、设备安装 完成
接地工程
后,需要安装设备。首先是
避雷
针、接闪器的安装,在设计方案规定的位置进行安装,并保持设备垂直...
建筑
工程防雷接地
的要求是什么?
答:
1. 水平
接地
极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内的2根钢筋构成。2. 接地极
施工
时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。3. 柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连
接地
...
探析建筑
防雷接地
是怎么做的?预埋
施工
时需要注意哪些问题?
答:
一、基础接地 1、
防雷接地
的
施工
质量要求 防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于...
防雷接地施工
方法是什么?
答:
b)本
工程
的
防雷
、电气、消防、弱电和信息系统共用
接地
装置,利用地梁、底板焊接连通作接地装置,接地电阻要求不大于0.5欧姆。c)在建筑物天面及易受雷击部位装设
避雷
网及避雷针作接闪器,避雷网在整个屋面的网格小于10m×10m或12m×8m。d)突出屋面的金属物体(如铁爬梯、水管、透气管等),均与就近的...
防雷接地工程
的技术要求有哪些?
答:
防雷接地施工
技术要求如下:1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
防雷接地施工
需要资质吗
答:
答案是肯定的。我国《建筑电气安全规范》、《电力安全规程》、《通信设备安装
工程施工
及验收规范》等法规均明确规定,
防雷接地施工
必须由具有相应专业技术水平的建筑、电力、通讯施工企业执行,并且必须从事防雷接地施工的合格人员必须持有相应的资格证书。这是保障建筑、电力、通讯等行业防雷安全施工的基本要求。...