22问答网
所有问题
当前搜索:
接触器配热继电器安数匹配
...请问断路器、
接触器
、
热继电器
用多少安合适?
答:
若是那你就应该考虑将断路器选择在200安左右才行!
接触器
和
热继电器
怎么搭配
答:
接触器的额定电流一般选1.5~2倍的电机工作电流;
而热继电器的整定电流一般选1~1.05倍的电机工作电流
。如:22KW Y180L-4电机,额定电流经计算是39A,应该选63~75A的接触器,选整定电流39~43A的热继电器。
...1200瓦额定电流是多少配多大的
接触器
和
热继电器
比较合适
答:
电流5.5安培,交流
接触器配
9安,例如:CJX1-910型,
热继电器
配2.5-10安的。
CJX2_32交流
接触器
应该配多大的热过载
继电器
答:
CJX2_32交流接触器可以配25A的热继电器的
,热继电器的整定电流是有规定的, 一般按照电动机额定电流的1.1倍-1.25倍之间整定。热继电器选择方法 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热继电器的安...
在电气系统中功率37KW
接触器
,空气开关,
热继电器
配多大。要闲置说明...
答:
37KW的负荷,当功率因数0.85时,电流约为66A,选择100A空气开关,
热继电器
选用60~80A可调范围。
空气开关多少安培,
接触器
多少安培。
答:
空开应选择32A或者40A;
接触器
可选30A以上;
热继电器
必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
...多大得分开关,多大的
接触器
和
热继电器
。需要装什么熔断器
答:
总开关100A,分开关用D型的,5.5用32A空开25A
接触器
,
热继
用13A,2.2用用16A空开,9A接触器,5A热继,0.75用10A空开,9A接触器,2A热继,6K的用40A空开,32A接触器,14A热继
380伏15千瓦电机直接启动要用多大
接触器
和
热继电器
啊 配多大的...
答:
如果直接启动,最好使用63安以上的
接触器
。
热继
选30-80安,启动电流一般视负荷而定,所以电流表选0--100安规格。
30千瓦电动机选多大的空开,
接触器
,容断器,
热继电器
,二次回路中选多大...
答:
空开100A,
接触器
100A,熔断器100A,
热继电器
60A,二次回路中熔断器选10A,用空开不用熔断器和热继电器,空开、接触器、时间继电器、二次回路熔断器就可以了,变频启动、星三角启动、自藕变降压启动都可以。
交流
接触器
CJX1-32/22 36V配多大的
热继电器
答:
可以配正泰电器NR2-36/Z
热继电器配套
插入使用,热继电器可调电流根据负载实际电流选择,NR2-36/Z产品电流规格有23~32A、28~36A两个规格可以选。