22问答网
所有问题
当前搜索:
摇表发电分零线火线吗
摇表
上的两根线有
火线零线
之
分吗
?
答:
本来摇表是没有火线零线之分的
,但是它的两个线的性质决定了它们的属性又与火线零线相似。 摇表输出的是直流电压,其中的负极线与它的外壳绝缘的程度不做保证,也就是可能漏电。而正极线的绝缘是有保证的。这就事实上形成了负极线应该与被测量的对象与大地绝缘程度较低的一端(譬如电缆的外壳,电动机...
摇表
测量时
零线火线
是如何定义?
答:
火线
对地线对
零线
电阻大于0.5兆欧是合格的。
摇表
的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表,额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的摇表,摇表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。使用摇表的...
今天去了一个小工地,我用
摇表
摇他们的配电箱,他们的配电箱只接了三根...
答:
三相电机就是只要三根相线,但是有接地的就不对,要检查一下。
摇表
摇零火为0.2
答:
正常
。摇表摇零火时数值在0.1至0.2就算正常。零线火线,包括一根零线(N)和一根火线(L),专指民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)(不同的国家不一样,中国是220V)。
摇表
测量绝缘电阻,插座
火线
,
零线
,地线要不要接起来?
答:
如果测量的是 相-零、相- 地。零- 地 之间的绝缘,相线,
零线
,地线之间不能连接;如果测量的是供电与插座外露金属部分之间的绝缘,可以将相线,零线,地线之间连接起来(也可以一根根测);如果测量的是供电与大地之间的绝缘,可以将相线,零线,地线之间连接起来(也可以一根根测);注意:测量时导线...
摇表
怎样使用?是不是一头接
火线
,一头接
零线
?
答:
哎呀楼主啊,你讲的这个用法是叫做“万用表”滴东东,而且就算是万用表也要选择好档位才能这样操作捏。
摇表
学名叫“
兆欧表
”,是用来测量绝缘阻值及接地阻值之用滴!为防止我误导你,你还是自己去问度娘,“兆欧表”百度百科吧!
灯线上 得控制线 与
零线 火线
在不认色得情况下 用
摇表
怎么区分
答:
首先
摇表
不是干这个用的,这个用电笔最好判断,
零线
电笔不发光,控制线打开开关电笔发光,关闭开关电笔不发光,
火线
电笔常亮,用万用表也可以但是测量比较繁琐。
怎么样用
摇表
来检测线路否有漏电?请说一下俱体操作方法
答:
1.最简单的做法就是交换
火线
和
零线
的位置(如将两相插头转180度后再插入插座),这种方法一般很有效。因为有些用电器必须遵循“左零右火”的原则,插反后就会出现外壳漏电的现象。尤其是电脑及打印机等更要严格遵循这个原则。笔者就曾遇到了这种情况,插头插反后电脑主机和打印机都带了电,手不敢碰...
怎样用
摇表
测
零线火线
的短路。
答:
用
摇表
测量
火线
和
零线
的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻。知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。测量前,应将
兆欧表
保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。测量前,应切断被测...
零线
漏电怎么查?
答:
你好:—— 检查
零线
和
火线
漏电的方法,应该使用专用的
摇表
。火线、零线属于低压 220V 供电线路,要使用 500V 的摇表测量:以每分钟 120 转的速度转动摇把,按照规程规定电阻在0.5M以上就是正常的。零线漏电怎么查,或者用什么仪表,具体怎么测试?你好:——1、检查线路的漏电情况,应该使用专用的摇表,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
空调电器零线火线摇表
火线零线摇表怎么是0
摇表测火线和零线
火线漏电与零线漏电区别
火线零线电阻值多少为漏电
2p空开分火线和零线吗
火线和零线绝缘电阻多少
火线零线绝缘电阻