22问答网
所有问题
当前搜索:
支吊架与焊缝的长度规范
支吊架
一般离管子
焊缝
要有多远的距离
答:
5.0.2.4
环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm
,需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。
空调水管道
支吊架与
管道
焊缝的
距离是多少?
答:
空调水管道支吊架与管道焊缝的距离是50毫米
,主要是考虑焊接施工及热影响区的影响,这是国家标准GB 50245-2010第6.0.2-6条的要求。
管道安装规程要求管卡离
焊
口多远
答:
管道环焊缝与支吊架的净距离应不小于50mm
。需要热处理的焊缝与支吊架的距离应不小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。依据:《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001-2009 第六十六条 管道焊接接头的位置,坡口的加工、清理与检验,焊件组对,焊前预热等,应当符合GB/T20801的规定。管道焊接接...
管道与设备连接处,
支吊架与
管道连接处距离应不小于多少?
答:
管道与设备连接处即环焊缝处,
支吊架与管道连接处距离应不小于50mm
,详细参见国家标准GB 50235-2010第6.0.2-6条。
消防管道
支吊架
制作的安装要求是什么样的
答:
1、支吊架和防晃支架都要与管道安装同步进行
2、支架、吊架和防晃支架安装时必须保持在同一水平线上确保管道走正、走直支、吊架长度在制作时必须把装修吊顶的高度考虑进去 3、管道与管道之间的接口焊缝不能置于支、吊架上需距离支吊架大于150-200mm。
金属管道
焊缝
位置
答:
应对开孔直径1.5倍或开孔补强板直径范围内的焊缝进行射线或超声波检测。被补强板覆盖的焊缝应磨平。管孔边缘不应存在
焊接
缺陷。5 卷管的纵向焊缝应设置在易检修的位置,不宜设在底部。6 管道环焊缝距
支吊架
净距不得小于50mm。需热处理的焊缝距支吊架不得小于
焊缝宽度的
5倍,且不得小于100mm。
管道
支吊架
安装与制作
答:
1.
支吊架
一定要严格按照设计
规范
要求制造,要根据安排的规格进行使用,不可使用其他规格的支吊架进行替代。2.水平管道上的支吊架一定要保证受力是均匀的,绝对不允许出现有个别支吊架是悬空状态而导致管道出现变形的情况发生。3.管道的连接
焊缝
要有间距地错开,并且要使焊缝平整坚固。4.一些类型的支吊架要...
为什么直管上
焊缝
间距有要求?
答:
2、对于公称直径大于或等于150mm的管道,不应小于150mm。环焊缝距支、
吊架
边缘的净距不应小于50mm;需要热处理的焊缝距支、吊架边缘的最小净距离应大于
焊缝宽度的
5倍,且不得小于100mm。《工业金属管道设计
规范
》
规定
:两条对接焊缝间的距离不应小于3倍焊件的厚度,需焊后热处理时不宜小于6倍焊件的...
电缆线槽的固定支架要选用什么材料
答:
支架与
吊架
所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后
长短
偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。钢支架与吊架应
焊接
牢固,无显著变形、焊缝均匀平整,
焊缝长度
应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与...
通风空调安装质量控制要点?
答:
4.2.2 风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5 mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,
宽度
不小于6 mm,紧贴法兰;风管法兰孔距应符合设计要求和施工
规范的规定
,
焊接
应牢固,
焊缝
处不设置螺孔,螺孔具备互换性;矩形风管边长大于630 mm保温风管大于800 mm时应有加固措施,角钢加固筋应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
焊接焊缝高度规范要求
侧焊缝的实际长度
焊缝的计算长度
焊缝长度的设计要求
焊缝焊接规范
钢结构焊接规范焊缝要求
焊缝宽度规范
钢管焊接焊缝规范要求
焊缝厚度规范要求