斜屋面施工缝留置位置
斜屋面
可以留
施工缝
吗,留在哪
答:
斜屋面一般不要留置施工缝,涉及防水保温功能的缺陷。
如果非要留,最好是能留在屋脊处
斜屋面施工缝留置
的规范
答:
( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面
。2和楼板连成整体的大断面梁,
施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处
。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。3)对于单向板, 施工缝应留置在
平行于板的短边的任何位置
。4 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁...
施工缝
处理措施介绍?
答:
(1)
、施工缝留置位置:施工缝留在板或主粱长度方向跨中1/3范围内
,表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。同时为了加强防水性能,施工缝梁板处做成“台阶”形。(2)、施工时,梁板施工缝收口处用模板按上图拼装并支撑牢固,钢筋边角位置用收口钢网装钉,确保施工收口严密不漏浆。(3)、为便于施工缝...
混凝土浇筑中
施工缝
的设置有哪些要求63
答:
⑸施工缝设置:
宜沿着次梁方向浇筑楼板
,
施工缝应留置在次梁跨度1/3范围内,施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直
。单向板的施工缝留置在
平行于板的短边的任何位置
。双向受力板、厚大结构、拱、薄壳、水池、多层刚架等结构复杂的工程,施工缝位置应按设计要求留置。⑹施工缝宜用木板、钢丝网挡牢。⑺施工缝处须待已浇...
屋面施工缝
处理注意事项有哪些
答:
1、在
施工缝
的迎水面抹20mm厚聚合物防水砂浆,并在其表面粘贴3mm~4mm厚高聚物改性沥青防水卷材或涂刷2mm厚聚氨酯防水涂料。2、采用中置式钢板止水带时,止水带应垂直
放置
于施工缝的正中间
位置
并固定牢固,其翼缘应朝向迎水面,以更好的起到止水作用(见图1)。3、施工缝两侧的混凝土浇筑时间间隔不能太久...
砖混结构现浇楼板
施工缝
的设置?
答:
1.第一种
留置
方法:现浇板
施工缝
沿着横向设置在现浇板跨中1/3范围内,虽然留置在结构受剪力较小处,但是很难保证结构计算时的力学假定(即不能完全保证楼板的整体性),由于混凝土楼板的收缩或者在长期荷载作用下,往往会在这种施工缝处产生裂缝,甚至会出现贯通缝,将地板砖拉裂,既影响美观,又会渗水...
建筑伸缩
缝
一般设置在哪些
位置
?
答:
柱:宜
留置
在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面 与板连成整体的大截面梁(高超过1m),宜留在板底面一下20cm——30cm处,当板下面有梁托时,留置在梁托的下面:单向板:宜留置在平行于短边的任何
位置
有主次梁的楼板,
施工缝
应留置在次梁跨中1/3范围内 墙:留置在门...
平
屋面施工缝留设
做法?
答:
平
屋面
下面的结构层,尽量不留少留
施工缝
,要留在梁的受力较小处(一般的
位置
是1/4L-1/3L)平屋面的刚性防水层混凝土施工,施工缝应按设计所要求的来
留设
,设计无要求的,垂直于屋脊方向的,留在屋面梁的位置,平行屋脊方向的,留在屋脊处,屋脊到女儿墙处尚需要留缝的,就设平缝。(分缝后的各...
屋面施工缝
怎么处理?屋面施工缝处理注意事项?
答:
1、在
施工缝
砌体应上下错缝、内外搭砌,采用一顺一丁的砌筑形式,砌体灰缝砂浆应饱满,头缝也要饱满,不可留有透亮孔。 现浇结构模板支撑拆除时间 现浇结构模板支撑,必须在现浇钢筋砼达到一定强度时才可以拆除。悬挑结构一般要现浇钢筋砼达到100%才可以拆除(一般要28天以上)。 施工缝
施工缝留置位置
有规定: 1、梁:主梁不宜留设...