22问答网
所有问题
当前搜索:
断路器上面的参数图解
如何看
断路器的参数
?有什么意思?
答:
Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
这种
断路器
怎么看
参数
?
答:
图中
断路器
型号是FAZ-C5/2-NA。字母是产品序列号,C5表示额定电流5A,脱扣器特性C,2表示两极
电气系统图中
断路器
标示:NSX100N-MIC2.2 40/3P
参数
表示什么意思?会的...
答:
NSX:施耐德的塑壳
断路器
100:壳架电流100A N:分断能力是50KA MIC2.2:电子脱扣单元(LS0I)40:脱扣单元的额定电流40A 3P:3极(极数)
这个
断路器参数
怎么看啊,红色圈中的有好几个
答:
一般都有一个红色的按钮,上面有一个字母T,是表示试验按钮,就是安装好以后,通电情况下,按一下这个按钮,如果漏电
断路器
跳了,说明是好的,没跳说明接线有问题,或者断路器是坏的。
有懂塑壳
断路器参数
的朋友吗,有一款ABB Tmax XT3断路器,不知道参数什么...
答:
4-1In,含义为实际电流值在这个范围内时开关会在一定的时间内跳闸保护。(过载的大小与动作时间的长短关系构成了:反时限长延时脱扣曲线)短路瞬时保护设定范围为6-13In,含义为当短路电流达到或者超过额定电流的设定倍数时,开关会跳闸保护。图片为ABB
断路器
各个
参数
代表的含义,你可以了解一下。
过载长延时
断路器的
各个
参数
什么意思?
答:
各自的意思:Ir 是过载长延时电流整定值;Isd是短路短延时整定电流值;tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能...
高压
断路器的
铭牌
上
有哪些
参数
?
答:
这些
参数
和和符号如:\x0d\x0a ——额定电压Ur\x0d\x0a——额定雷电冲击耐受电压1)UP\x0d\x0a——额定操作冲击耐受电压1)Us\x0d\x0a ——额定工频耐受电压1)Ud\x0d\x0a1)铭牌
上
使用的值是相对地的值。\x0d\x0a\x0d\x0a ——额定电流Ir\x0d\x0a——额定短...
真空
断路器参数
介绍
答:
以下以ZN12-40.5户内高压真空
断路器
为例介绍其各种
参数
:序号 参数名称 单位 数据 1 额定电压 KV 40.5 2 额定电流 A 1250、1600、2000、2500 3 额定短路开断电流 KA 25、31.5 4 额定峰值耐受电流 KA 63、80 5 额定短时(4s)耐受电流 KA 25、31.5 6 额定短路关合电流(峰值)KA 63、...
怎样识别一个
断路器
是多少安的?详细点。
答:
一般是
断路器上
型号的最后的数字或者字母数字组合,例如XXXXC20,XXXX25,有的安培数会另起一行突出显示XXA,让技术人员能够容易识别。家用的断路器,能够附加的功能一般只有两个——漏电保护和过欠压保护。而能够在断路器
的参数
上体现出来的,只有漏电保护。参数中的字母“LE”的意思为“带漏电保护”。
电气系统图中
断路器
标示:NSX100N-MIC2.2 40/3P
参数
表示什么意思?会的...
答:
施耐德塑壳
断路器
:NSX:施耐德塑壳产品系列代号 100:额定电流 N:产品的分段能力(分段能力有N,S,H,M)MIC2.2:脱扣器型号 40:脱口电流 3P:极数3极 当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塑料外壳式断路器最简单三个步骤
断路器各个参数表示
断路器参数详解
断路器规格参数怎么看
断路器铭牌参数怎么看图解
li10in是漏电还是漏电
断路器型号大全参数表
lw25—126断路器的25代表啥
漏电开关400a的漏保参数