22问答网
所有问题
当前搜索:
断路器额定电流和脱扣电流
脱扣电流和额定电流
的区别
答:
额定电流
是电气装置
(断路器)
允许流过的最大安全电流值。
脱扣电流
是断路器触发脱扣器动作的电流值。通常断路器的脱扣电流等于或小于额定电流。例如,购置一个额定电流为40A的断路器,但根据计算,要求35A必须脱扣。可以向生产厂提出订货要求把脱扣值调整为35A。
断路器
的工作
额定电流与脱扣器额定电流
有什么区别?
答:
断路器
的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是
脱扣器额定电流
。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=...
断路器额定电流和
内部的过
电流脱扣
器的额定电流一致吗?
答:
常规情况下,断路器
额定电流
与其
脱扣
整定电流一致,也有个别情况,要求
断路器脱扣整
定电流为额定电流的0.8倍或者0.6倍等;也要看断路器类型和使用场合的。不过常规下是In=Ir的
断路器
的
额定电流
有哪些?
答:
In: 是过负荷脱扣器的额定电流,Ir: 是长延时过负荷脱扣器整定电流,Isd:是短延时过负荷脱扣器的整定电流。Im: 是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。Ics:额定运行短路分断能力。Icu:额定极限短路分断能力。Io:作为对保护整定的一个基准参考电流。1、
脱扣器额定电流
In,指脱扣器能长期通过的最大...
断路器
上的
电流
怎么看,什么意思?
答:
Ir:
额定电流
。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷
脱扣器
的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
脱扣电流
是什么意思?
答:
为了保护供电线路和用电设备的安全,在动力线路上的功率开关会设计过流自动跳闸的功能,这个设定的保护电流就称为
脱扣电流
。
断路器
的分断能力、壳架电流、
脱扣
时的
额定电流
有什么区别?
答:
1 .先说你所谓的脱扣时的
额定电流
,这个就叫
脱扣电流
,不叫脱扣额定电流;脱扣电流是指
断路器
所控制的线路发生过载时,能够引起断路器产生过载脱扣动作的电流,一般在断路器上标注为5-10ln,即5-10倍的额定电流。2.额定电流,是指断路器能在厂家所规定的环境温度下长期稳定工作所能承受的电流,这也是...
断路器脱扣电流
是什么意思?
答:
脱扣电流
是指当出现故障时如过载或短路时,是
断路器
动作的电流。5-10In指的是
额定电流
的5到10倍。因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。
断路器
的
额定电流和
反时限长延时
脱扣器
整定电流是相同的吗,是同一...
答:
断路器
的
额定电流
是断路器所规定的能够承受电流的最大值,的电流等级,而脱扣整定电流是断路器所控制的线路,和用电设备在出现短路故障时能够使它脱扣跳闸的电流等级,他们不是同一概念的,
脱扣电流
要大于断路器的额定电流的.一般的断路器的脱扣整定电流要大于额定电流的1.25倍 ...
请问低压
断路器脱扣器额定电流和
框架额定电流是一回事么?
答:
低压
断路器
脱扣
器额定电流和
框架额定电流不是一回事。低压断路器脱扣器额定电流指断路器主触点的额定电流,在这一框架电流等级下,可以有不同的
脱扣电流
。也就是在一个标准框架电流内,可以根据需要选用合适的脱扣电流。框架额定电流是断路器选型时的一个重要参数,指断路器的主触头允许通过的最大额定电流...