答:
1. 新风系统的出风口风速应符合设计规范,
最佳值建议为2.5米/秒,最大风速不宜超过4米/秒
。2. 新风系统的风量选择需根据实际新风面积和换气次数需求来确定。过大的风量不仅无效,还可能影响空调或暖气的效果。高效的热交换核心可以减少此类问题,但高效率的热交换核心设备成本较高。3. 在空调房间中,...
中央空调的
新风系统
的风管
风速
怎么确定
答:
(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s
;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。
正压
送风
,排风排烟,
新风
的风井尺寸怎么确定
答:
对于正压送风、排烟和补风系统,
金属风道的风速通常不应超过20m/s,而土建风道的风速则建议控制在15m/s以下
。至于排风和新风系统(非排烟的补风),风速一般建议在5到8m/s之间。风量与风井尺寸的关系 总的风量决定了风井尺寸的大小,通常来说,风量越大,风井尺寸也相应增大。因此,风井的计算基于...
新风系统
中的风阻、
风速
该如何计算?
答:
新风
主机为250风量,是热交换的机器,机外静压是100Pa,机器通向室外管道是150的软管,进风排风均约1米,通向室内的进排风接50厘米的150的软管,然后分别连接分风箱,分风箱分出5个风口,通过直径为75的PE管送到房间和客餐厅,其中一根管道长度是14米,有3个弯头,因为PE管也是软管,并不是
标准
的弯头,请问该如何计算其...
新风风
管
风速
的范围是多少,有没有什么
规范
说明?
答:
一般在2米每秒以内
!对人的感觉就是接近木有感觉!因为新风系统是24小时开机运行的,目的是净化室内空气,微正压送风。所以尽量不要让人感觉到风动!
风机主管道风速一般控制在15m/s左右
,风速太小,管道会很大,不太经济。风速太大,阻力太大,会造成风机负荷过大,造成浪费。可以参考相关的废气处理...
新商用厨房
新风系统
出风口
风速
多少达标
答:
根据
新风系统
设计
规范
,出风口
风速
最佳值2.5m/s,最大值不超过4m/s。新风系统的风量不是越大越好,要看新风面积大小以及换气次数需求,如果换气次数过大,会对空调/暖气的效果影响太大,当然,高换热效率的换热核心可以避免这个问题的出现,但是一般的换热核心的综合热回收效率都在50%左右,能达到90%...
新风系统
该如何选择管径、计算
风速
与全压?
答:
1、计算风量(m3/h),以高级宾馆满时为200人为例子;查表每人每小时需要
新风
量30m3 Q=Nh=200×30=6000 2、查表确定
风速
(m/s):V=5 3、计算管道直径(m):D=√{Q4/(Vπ3600)}=√{6000×4/(5×3.14×3600)}=0.65 4、计算管道摩擦阻力(Pa)设管道长为50m:H=RL={((0.0125+...
独立
新风系统
中送风口的
风速
一般为多少
答:
一般小于3米每秒
家庭装修时,
新风系统
该如何选择?
答:
就拿面积约120㎡,楼高3m来说,那么就是在这个约360m³左右的空间里,一个风量350m³/h的THOMOS
新风系统
能在24小时内保持室内各项数值处于最佳状态,平均每一小时就可以置换一次全屋的空气。02、噪音 新风系统工作时会产生一定的噪音,选购时,小托建议最大噪音不要超过45分贝,否则会对...
多大面积使用多大的
新风系统
,如何计算
答:
新风系统
是用来给室内通风换气的,通过通风换气可以降低室内甲醛和二氧化碳的浓度。我们在计算和选择新风风量的问题上,可根据新风主要的两个功能来看,分别有两种
标准
计算,但我们应选取其最大值,作为实际需要多少风量是最为合适。注:中央新风按标称风量的40~60%折算风量,才是实际风量,无管道新风不用...