22问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场设备接地要求
施工现场
临时用电如何
接地
?
答:
9.0.11 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,
应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定执行
。在规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装...
三相五线制
施工现场接地
线
要求
是什么?导线呢?
答:
要求:在三相五线制施工临时用电配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样
。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
施工
用电
设备接地
与防雷安全控制
要求
?
答:
④保护零线上不得装设控制开关或熔断器
。⑤
保护零线的截面不得小于相应工作零线截面
。与电气设备相连接的保护零线截面不得小于2.5mm2的多股绝缘铜线。(3)架空线路终端、与电源变压器距离超过50m的配电箱,其保护零线应做重复接地。3.施工用电接地电阻应符合下列规定:(1)电力变压器或发电机的工作接地...
简述
施工现场
TN系统保护零线重复
接地
的位置及接地电阻
要求
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
施工现场
配电箱的
接地规范
要求
答:
⑤通过触电保安器后的零线,不得重复接地,仅允许做工作零线,被保护电气设备的金属外壳宜采用保护接地
;⑥若采用保护接零,其保护零线应从触电保安器开关前出引。8、每台用电设备应有专用的开关,必须实行"一机一闸",严禁一闸多用。9、手动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw的动力电路。
工地
配电箱
接地
线标准
答:
法律分析:配电箱
接地
线的标准,一般接3根(即三相三线制),具体说明如下:接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气
设备
因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器...
施工现场
临时用电
接地
与接地电阻规定有哪些
答:
1、移动式发电机和用电
设备
固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电时;2 、不超过二台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过50m,且 供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。5.3.7 在有静电的
施工现场
内,对集聚在机械设备上的静电应采取
接地
泄漏份施。每组专...
建筑
工地设备
如何
接地
答:
建筑
工地设备
,一般引取电源的时候可以采用3相带地,或三相五线,设备外壳与地(PE线)线连接即可;大型设备可以现场做人工
接地
.
对
接地
线的安装有哪些
要求
?
答:
地线
的安装的
要求
:
接地
装置的连接应可靠、无条件焊接的场所、接地线的焊接应采用搭接焊和接地线与电气
设备
连接时采用螺栓压接。相关知识:1、接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。2、接地线的焊接应采用搭接焊,其...
配电柜接地线的
接地要求
?
答:
一、配电柜接地线的
接地要求
:供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...