答:
1.
施工现场的配电系统实行分级配电
,
应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备
。2.总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱与其...
施工现场配电箱
规范有哪些
答:
8.1.6配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草
。8.1.7配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中
开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm
,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
试述
施工现场
常用
配电箱
、
开关箱
内电器选择
要求
。
答:
【答案】:(1)
配电箱内的开关电器必须是合格产品
,不论是选用新电器,还是延用旧电器,
必须完整、无损、动作可靠、绝缘良好
。严禁使用任何破损电器。(2)配电箱,开关箱内必须设置
在任何情况下能够分断、隔离电源的开关电器
。手动隔离开关一般用于空载情况下通断电路,接触器等则用于正常负载和故障情况下通...
施工现场
临时用电必须做到几机几闸几漏一箱?
答:
1、一机是指一台机械设备。2、一闸是指一台机械设备只能一个闸刀控制(避免误拉误合造成事故)
3、一箱是指一台设备必须设一台专用开关箱
,开关箱内只能接一个用电设备。4、一漏是指开关箱内必须有漏电开关,动作电流小于30毫安0.1秒。机械设备距离开关箱不大于三到五米,当发生触电或者机械事故时...
施工现场
临时用电布置三级
配电要求
答:
配电箱
、
开关箱
周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。6、配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.4m,小于1.6m。移动式分
配电箱
、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.8~1.6m...
配电箱
的安装
要求
有哪些?
答:
移动式
配电箱
、
开关箱
应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.4m,小于1.6m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1...
施工现场配电箱要求
?
答:
施工现场配电箱要求
:一、施工现场配电箱安装位置要正确 在确定配电箱安装位置时,应根据施工图,进行立体空间构思或到施工现场观测,既要满足实际使用方便,又不影响美观。要求明装配电箱不能装在阻碍行人出入行走或阻碍门扇开启的地方,暗装配电箱则不能在过于“碍眼”的部位。然后进行配电箱外形、规格的...
施工现场配电箱
安全
要求
是什么?
答:
施工现场配电箱与开关箱设置标准:(1)
动力配电箱与照明配电箱宜分别设置
,如果全部设置在同一配电箱内,动力和照明应分路设置。(2)开关箱应由末级分配电箱配电。(3)总配电箱设在靠近电源的地区,分配电箱与开关的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电 设备的水平距离不宜超过3m。(4)...
工地临时用电
配电箱
规范
答:
法律分析:一
施工现场
按照TN-S接零保护系统使用;二严格按照临时用电规范使用;三用电方地区不一致,导致的
要求
也不一致;四
配电箱
满足一箱、一机、一闸、一漏,不能出现一个漏电保护器下接两个及以上插座,控制用电机械;五一二级设备应接地使用,三级设备固定建议接地;六配电箱电线多为三相五线制。
工地临时用电一.二.三级
配电箱
的
要求
答:
法律分析:
配电箱
(柜)适用于
施工现场
及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用
要求
。法律依据:《中华人民共和国电力法》第一条 为了保障和促进电力事业的发展,维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益,保障电力安全运行,制定本法。第二条 本法...