22问答网
所有问题
当前搜索:
施工电梯的自由高度是多少
为什么
施工电梯
不能上屋面
答:
1、施工电梯的自由端高度只有7.5米高
,现在一般的施工电梯驱动是外挂式的,所以吊笼高度加驱动高度合计约4.5米,另国标要求施工电梯上限限位动作时,驱动上方距导轨顶端约1.8米。所以是施工电梯的自由端高度满足不了上屋面。2、施工电梯通常称为施工升降机,但施工升降机包括的定义更宽广,施工平台也属...
人货
梯
附墙规定
答:
施工电梯的自由端高度只有7.5米高
,现在一般的施工电梯驱动是外挂式的,所以吊笼高度加驱动高度合计约4.5米,另国标要求施工电梯上限限位动作时,驱动上方距导轨顶端约1.8米。所以是施工电梯的自由端高度满足不了上屋面。现代电梯主要由曳引机(绞车)、导轨、对重装置、安全装置(如限速器、安全钳和缓冲...
施工电梯
附墙要求
答:
附墙件安装布置施工电梯采用Ⅱ型附墙,根据使用手册所示,附墙架之间间距为 3~9m,
导轨架的自由高度不大于 7.5m
。施工要点:1、在结构施 工过程中,对需 预埋附墙埋件的楼 层,在砼浇筑 前进行埋件预埋;2、将圆管与埋件进行焊接;3、在导轨架上安装两根方管,用螺栓紧固;4、将两根管与附墙...
施工电梯自由高度
以上可以开箱笼上去吗?最后一道附墙设在屋面,但屋面上...
答:
吊笼
高度
一般也就是2.5米,驱动一般最多也就是1.5高,整体4米,极限限位距离顶端要求至少3米,上限位与极限位距离规范要求大于15cm(图中取的是50cm)整体算下来是小于等于7.5米的(浇筑45cm的反坎,那就需要调节上限位与极限限位的距离,缩小到15cm,这个时候
电梯
与结构相差10cm左右,如果设置个小...
中建建科SC200/200
施工电梯
在安装时(非使用时),自有端
高度
最大可以达到...
答:
使用时最大自由端高度是七米五
,安装时没有什么特别的要求,但最大自由端高度也不能超过一道附墙的距离,而且安装时,两个吊笼必须同时上升才行。
施工电梯
能否上到导轨顶端
答:
根据国标要求,施工升降机在做上限限位动作时,驱动上方距导轨顶端约1.8米。因此
施工升降机的自由
端
高度
满足不了上屋面,必须附墙。根据国标要求,施工升降机在做上限限位动作时,驱动上方距导轨顶端约1.8米。因此施工升降机的自由端高度满足不了上屋面,必须附墙。
施工电梯自由高度是多少
?详细说明下
答:
每个厂家的不同,一般9M 大概6节
施工电梯
附着倾斜角度要求
答:
2.附着点应设置在结构框架主梁或剪力墙上,并宜采用预留孔洞穿墙螺栓固定,锚固点的受力强度满足设计要求,严禁设置在砖墙、空心板墙、阳台或建筑物的其他附属物上。3.
电梯
附墙穿墙螺栓必须加设100x100x8mm的钢板。4.最后一道附墙上
自由高度
应不大于7.5m,上限位与极限限位之间的距离应满足使用说明书...
施工升降机
附墙螺栓垫片规定
答:
法律分析:附墙件安装布置
施工电梯
采用型附墙,根据使用手册所示,附墙架之间间距为3~9m,导轨架
的自由高度
不大于7.5m。施工要点:1、在结构施工过程中,对需预埋附墙埋件的楼层,在砼浇筑前进行埋件预埋;2、将圆管与埋件进行焊接;3、在导轨架上安装两根方管,用螺栓紧固;4、将两根管与附墙座连接...
施工电梯
导轨架 导轨架
自由高度 是
什么意思。一般
是多少
米
答:
施工电梯
导轨架,导轨架是固定导轨用的,一般每根导轨用不少于两个导轨架固定,每个导轨架间距不大于2.5米。指的是曳引式货梯,液压电梯支架距要求不大于1,5米1个。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施工电梯导轨自由端高度
施工电梯的高度如何确定
施工电梯扶墙以上自由高度
施工电梯吊笼与附墙距离
施工电梯最大安装高度
施工电梯高度要求
施工电梯独立高度多少米
施工电梯能开到附墙以上么
施工电梯安装不得超过几米