22问答网
所有问题
当前搜索:
星三角启动二次回路
星三角启动
原理是什么?
答:
原理
星三角
降压
启动
电路图,左边为主电路也成为一次回路;右边为控制回路又称为
二次回路
。当我们合上总电源开关QS,接触器KM1、KM2、KM3线圈没有通电,所以主触点和辅助触点都没有闭合,电机没有通电不运转。当按下启动按钮SB1,接触器KM1线圈得电,主触点KM1闭合得电,辅助常开KM1闭合实现自锁,同...
星三角启动二次回路
图
答:
左面是主回路,右面是
二次回路
。
星三角
降压正转
启动
电动机(22kw)的电器大小的选用及接线线路图_百度知 ...
答:
回答:这是带时间继电器的自动星角转换接线图。22KW电机接触器用60A,空气开关用100A的,主保险丝可去掉。
二次回路
的保险丝用5A的。过载继电器用32A---60A范围内可调的。
星三角
降压
启动
原理电路图,求实物接线图
答:
1.当负载对电动机
启动
力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用
星三角启动
方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);3.因电机启动 ...
星三角
不太理解
答:
每相绕组的电压为380V。通过这样的方式就实现了
星三角启动
的用途:降低启动电流对电网的冲击。重要的一点就是:三角形连接的时候U1 V1 W1 U2 V2 W2的对应关系是移了一相连接的,KY与KM△之间要互锁!还有要提醒你的就是:你这个
二次回路
太危险了:都是380V的电压,元器件价格高不说,还容易出...
电机控制(直启或
星三角
)
二次回路
中热继常闭触点一般放在哪个位置?为什么...
答:
热继电器常闭触点(FR)通常接在控制
回路
相线 熔断器(FU)后面,控制回路总开关(SA)前面。这是一个延时限流保护装置,之所以接在这里,是因为一旦电机过载,FR
启动
后可以从控制电源端直接断开整个控制回路的电源,此时接触器立即复位,断开电机的电源,最终保护了电机!
两个交流接触器控制的
星三角
起动
答:
见下图:不用时间继电器把kt1常闭短接、把sB2并接的kT1常开换成kM1辅助触点常开,把kt1常开换一个常开起动按钮SB3、按了
启动
按钮SB2、8秒左右后再按SB3。
星三角
的实物接线图
答:
星三角
接线法的实物图如下:接线方法 星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。
星三角启动
需要3个接触器,能用1个接触器2个中间继
答:
星三角启动
需要3个接触器,不能用1个接触器2个中间继电器取代的。三个接触器都是用来控制主电路的大电流的通断,并且带有灭弧功能。小小的中间继电器接点容量有限,只能用来控制
二次回路
。星三角启动需要3个接触器,能用1个接触器2个中间继
这张
星三角启动
电路的问题
答:
完全可以完成星形
启动
,三角形运行的过程。按下ST时,由于KMY、KM闭合前,KM三角处于断电状态,不会闭合,只有在KT按定时切断KMY后,KM三角才可以通过KM常开点(这时候是闭合的)和KMY常闭点构成回路,得以进入运行状态。关键在于KM
三角二次回路
中KMY的常闭点和常开点交替工作,看懂了,问题就简单了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
星三角降压启动二次图
星三角启动二次电路图
星三角启动二次控制系统图
二次启动电路图
一次原理图和二次原理图
星三角降压启动二次回路
正反转二次电路图
电机星三角接法口诀
星三角降压启动二次电路图