答:
1. 电源电压不稳定或者接触不良
;2. 绕组绝缘老化或损坏,导致绕组短路;3. 电机转子断环、转子绝缘老化、转子接地等问题导致电机启动失步;4. 电源回路中的某些元器件损坏,导致电路断路或者欠压;5. 按钮或接线盒等零部件损坏,导致电路接触不良。以上是一些可能导致星三角降压启动跳闸或转换不了的常见...
星三角启动电机
,需要
反转
工作,可是为啥总跳总开,而正转正常,请高手帮帮...
答:
三相电动机的正转反转只须改变相序即可
,本质上并没有神马不同,正转正常(在正转结束并停稳的条件下)反转跳闸说明反转控制电路有毛病。可断开电动机来检查控制电路是否能按要求动作和连接,并认真核对主电路连接有无毛病。
星三角电机启动
转换时跳闸
答:
你可将掉闸的那个断路器换大一个电流等级的
,或把控制启动时间的时间继电器延时时间调短一些都可解决星三角电机启动转换时跳闸的问题。
为什么
星三角启动
后切换会跳闸,把
电机
线圈首尾端换后就好了?
答:
很简单的,刚开始是星接
启动
,后改为角接,角接的时候,六根线是有一定的位置的,错一个
电机
就缺相了
星三角启动电机
,需要
反转
工作,可是为啥总跳总开,而正转正常,请高手帮帮...
答:
你的问题不够清楚,我只能这样分析 电流过大跳闸 分析:什么负载?(风机,水泵,有些
反转
力矩大,容易跳闸)切换方式?(1、正转后直接反转。2.正停反。),控制回路是否正确(是否用四个接触器,两正,两反,正反之间接触器是否符合逻辑。)
星三角
降压
启动
中,转换时跳闸有哪些原因?
答:
1. 当负载对
电动机启动
力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用
星三角启动
方法;2.该方法是:在
电机启动
时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);3.由于电机启动电流与电源电压成...
电机
是75kw,采用
星三角启动
,采用能耗制动,电机在制动后要求立即
反转
(星...
答:
电机
在制动后
反转
跳闸,有两种可能,一是,制动不彻底,由于需要克服正传惯性和静止惯性,使
启动
电流加大,时间加长。二是,热继电器过小,初次启动,热继电器是冷态,启动时产生的热量,达不到触点动作直,但在运转后突然反转,启动产生的热加上工作时产生的热,有可能会让热继电器动作。
新修的
电机星三角启动
切换时跳闸是
怎么
回事
答:
应该是有接错线的地方或接触器触点烧死粘在一起不释放,有短路的地方,线路嘛你自己接的,应该没什么问题,自己照图理一遍,接触器触点的问题,可以用万用便在断电的情况下测量进线和出线是否连通
星三角起动
6根线,
反转
了要在
电机
上调线,
怎么
换的
答:
不要在
电机
上调线,会易出乱子,最简单的办法是在空开下端的出线对调任何两根线即可。
为什么
星三角启动
后切换会跳闸呢?
答:
三角形连接时
电动机的
六根线连接三相电源的位置绝对不能搞错,或首或尾的任意两根线的位置调错,就会造成星形启动正常,一转换到三角形时电流很大而跳闸。当负载对
电动机启动
力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,
电机
满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用