电机的
星三角
降压
启动
实物接线图怎么画?
答:
电机的
星三角
降压
启动
实物接线图如下:基本原理就是: 启动时先用Y型接法
电路
,使得电机加载电压为220V,这样减少系统负荷防止过载; 电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样的起动电流只有全压起动时的1/3,有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
星
三角启动电路图
答:
星三角启动电路
图:星三角降压启动,通过改变电机绕组的接法,达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。
一个按钮怎么
控制
电机
星三角
降压
启动
和停止?
答:
如图所示是用按钮和接触器控制的
星三角
降压
启动
的
控制电路
。该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用,接触器KMy和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮,SB2是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路...
55千瓦电机星
三角启动
接线图,
答:
星三角
降压
启动电路图
,左边为主电路也成为一次回路;右边为
控制
回路又称为二次回路。当我们合上总电源开关QS,接触器KM1、KM2、KM3线圈没有通电,所以主触点和辅助触点都没有闭合,电机没有通电不运转。当按下启动按钮SB1,接触器KM1线圈得电,主触点KM1闭合得电,辅助常开KM1闭合实现自锁,同时KM3...
要个星
三角启动
的接线图 要简单易懂的
答:
如图所示:
启动
时用
控制
回路巧妙地将电机主回路6根线这样接。三根线接电源端L1,L2,L3(KM实现)、另外三根线用启动接触器(星型KM1)并到一起,实现降压启动;运行时主接触器回路功能不变同样去接触电源端L1,L2,L3,有区别的是另外三根线改由运行接触器(
三角
形KM2)去连接电源端L1,L2,L3,...
两个交流接触器
控制
的
星三角
起动
答:
见下图:不用时间继电器把kt1常闭短接、把sB2并接的kT1常开换成kM1辅助触点常开,把kt1常开换一个常开起动按钮SB3、按了
启动
按钮SB2、8秒左右后再按SB3。
请问
星三角
降压
启动电路
的接线图是什么?
答:
这个就是星/角
启动电路
的接线图。
星三角
降压启动,通过改变电机绕组的接法,达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,时间继电器动作,星点接触器断开,运转接触器将电源给电机绕组的三个尾端。...
求一份星
三角启动电路图
,附上讲解。。。谢谢啦。。。
答:
接触器KM作引入电源用,接触器KMy和KM△分别作星形
启动
用和
三角
形运行用,SB1是启动按钮,SB2是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为
控制电路
的短路保护,FR作过载保护。电路的工作原理如下:先合上电源开关。2.按下SB1→接触器KM和KMy线圈通电→KM自锁触头...
星
三角启动
实物图接线说明一下
答:
星
三角启动
实物图接线,如图所示:电动机只需满足下述三个条件中的一个,就可以直接启动。1、容量7.5KW以下的三相异步电动机。2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。3、满足经验经验公式:Ist/...
星
三角启动
PLC程序图
答:
一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用
星三角启动
,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍。而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。