我国对
新风换气
每小时要求多少次
答:
我国建筑空调新风换气次数标准如下:不吸烟场所:
公寓、别墅每小时换气0.4至0.7次,商场每小时换气1、6至3、9次
,办公室、电脑机房每小时换气1、1至2、7次,体育馆每小时换气2、5至6、3次,病房0.5至1、3次;少量吸烟场所:公寓、别墅每小时换气0.5至1、0次,办公室每小时换气1、1至2、7...
机房新风
2次/H 是指半小时完成一次新风更换么,可否选大风量机器在10-15...
答:
2次/h
,是指换气次数。也就是相当于你这个机房的空间内的空气,理论上一个小时需要置换2次。你说成半个小时一次也行。这是个风量的计算依据。你增大风量是可以的,也就是提高了室内的换气次数。比如你15分钟换气一次,相当于 4次/小时。通常情况下,换气次数增加是对使用者有好处的,但是,还是要根...
规范中
机房
的
换气次数
是多少啊?有哪位好心人帮忙回答一下,谢谢_百度知 ...
答:
首先,你说的是制药工业吗?如果是要知道该房间的体积与单位时间的进气量是多少,两者的比值即是换气次数。
万级以每小时25次为宜
,十万级以每小时15次为宜。如果不是制药工业,要知道是不是有行业规范,以行业规范的要求进行通风换气。我想应该以人体感觉舒适为宜。
机房100问:
机房新风换气次数
要多少?
答:
以至于换气几次,我觉得都没什么特别大的要求,
新风量只要能保证单位立体体积内换四次/小时足以
,当然要足够保持机房内和机房内的正压。 说道什么是正压这个东西就很多人不明白了,简单解释下吧:你感觉机房外空气比较清新,呼吸比较顺畅,而机房里呼吸不顺时,比较闷时,你就处在机房和室外不平衡的压力...
新风换气次数
国家规范
答:
法律分析:1、住宅、办公建筑其
新风
不小于30m3/h.人,综合考虑
换气次数
和最少
新风
量两个因素,取两者计算最大值新风量作为选型依据。2、体育场馆、大会议厅、影院等,可根据上座率结合换气次数确定新风量选型。3、对于大型商场可以按中央空调系统总送风量的30%确定新风量进行选型。4、工厂、车间等有...
计算
机房
的
新风
量是怎么计算的?
答:
一、新风量计算方法 某计算
机房
面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);房间
新风换气次数
计算:[取房间新风换气次数盘p=4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h)...
新风换气次数
标准
答:
家用
新风换气次数
一般取值在0.5次到0.8次之间。一般情况下,会根据新风换气次数以及房屋面积、层高所计算出来新风换气量,比如不吸烟区域公寓别墅在0.4到0.7、商场在1.6到3.9、计算
机房
在1.1到2.7、病房在0.5到1.3之间。少量吸烟区域公寓别墅在0.5到1.0、办公室在1.1到2.7、餐厅在1.3...
换气次数
如何确定?
答:
换气次数
=房间送风量/房间体积,单位是次/小时。换气次数的大小不仅与空调房间的性质有关,也与房间的体积、高度、位置、送风方式以及室内空气变差的程度等许多因素有关,是一个经验系数。换气次数可由下式计算得到:n=Q/V 式中 n—空间的换气次数,次/h;Q—通风量,m3/h;V—房间容积,m3;...
新风
的
新风
量怎么算
答:
丹士尼
新风
根据不同场所的
换气次数
和人均小时新风量,家装0.75—1次,商场1.6—3.9次,计算
机房
1.1—2.7次,体育馆2.5—6.3次,小型会议室3-5次,大型会议室8次左右,饭店、KTV6—8次,计算出总新风量,然后选择风机型号。
机房新风
系统的新风量
答:
建议按维持
机房
所需正压值和每人≥40m³/h两项中的较大值计算
新风
量。由于维持机房正压所需新风量难以计算,根据经验及参照洁净室的设计,可按1-2次换气/h来计算新风量。若机房四周围护结构的密封性较好,可采用≥1次换气/h来计算新风量;若密封性较差,可适当提高
换气次数
并采取密封措施。最...