22问答网
所有问题
当前搜索:
机房日常巡检内容
空调
机房日常巡查
包括哪些
内容
答:
设备巡检:
1、查看空调制冷作用,若空调不制冷联络厂家处理。2、查看供电电压
(电压动摇不应超越额外电压的+10~-15%)、负载电流、排水状况。3、
查看设备的维护接地与接地排衔接是否牢靠
,接地电阻值是否≤ 5Ω。4、查看空调作业模式、温湿度设置是否合理,控制面板上有无故障告警。5、查看室内机过滤网...
数据中心
机房巡检
管理该检查什么
答:
1.巡检期间,进行状态检查
,若发现问题,如计算机机房物理环境异常、设备状态异常、网络或应用系统故障,应立即按操作规程执行进行恢复操作。
(1)电源、UPS
:检查机房供电状况,UPS工作情况、指示状态。(2)服务器:检查服务器是否当机,服务器(磁盘阵列)硬盘灯指示是否正常。(3)机房环境:检查机房空调...
电梯
日常巡检
的主要任务是什么
答:
机房巡检 (1)保持机房清洁
;(2)检查电梯控制系统工作是否正常;(3)检查拽引机工作情况;(4)检查拽引机绳和绳头组合。轿厢巡检 (1)检查控制盘有无损坏,如有损坏及时更换;(2)
检查轿厢内灯光、温度
。侯梯厅巡检 检查控制盘是否有效。
巡检记录 填写巡检记录,整理存档
。
基站的
巡检
工作包括了哪些
内容
?
答:
日常巡检时主要测量工作电压、工作电流、制冷剂有无泄露、清理防尘网、检查冷凝器、定时清洗冷凝器、排水管通畅、无漏水现象以及自起动是否正常等
。5)基站动力环境监控设备,监控设备负责采集基站设备的电流、电压、温度、烟感、水浸等信息量,及时的反馈给监控,做到早发现早处理。日常巡检时重点检查,各传...
机房
空调
日常
维护要求?
答:
1、在日常巡检中,注意查看空调内外机是否工作正常!是否制冷,内机显示面板有无显示
。2、显示面板有无告警 3、用万用表测量电源电压三相380V±10% ,单相220V±10 4、空调专线应承受空调额定电流的1.5倍。5、
清洗空调内机过滤网
、用清洗剂全面清洗外机冷凝器翅片,并且清除挡住冷凝器出风口物体。6...
IDC
机房
维护制度有那些??
答:
机房
精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性较高。 5.1
日常巡检内容
(1)查看设备机房内的回风温、湿度;(2)查看空调机有无异响;5.2 日常巡检频次 每日一次。5.3 维护保养 5.3.1 季度维护 a)进行日常维护的所有维护项目。b)擦拭机组外壳。(不要用强腐蚀物或强...
ups
日常巡检内容
答:
2、检查设备温度、机器噪声以及振动状况是否存在变化,
机房
有无出现异味,电池外壳有无变形、爬酸以及漏液的现象出现。3、供配电室的环境相比主
机房
较差,需对进行及时清洁电路板与可见连接处的灰尘并,对松动的部分及时进行紧固。4、泛地缘UPS电源机房监控系统由前端设备、用户端/服务端APP, PC大屏端三...
机房
精密空调的维护需要注意哪些方面?
答:
1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天早上的第一次
巡检
时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行...
国内有没有IDC
机房
是用机器人来进行
巡检
的?例如对机房里设备的一些检...
答:
1、某运营商华南数据中心选择在
机房
内部署多台AIMBOT(智巡士)室内
巡检
机器人,自主执行机房室内巡检任务,室内巡检次数为一天四班,减少了漏检和故障误报的概率,有效地解决了数据中心人工室内巡检准确率低,标准化程度地、机房环境安全检测和资产盘点等问题,有效缓解了运维人员不足的问题。当机房发生故障...
数据中心基础设施管理
日常
维护设备有哪些
答:
维护
内容
:1、
机房
主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器及存储服务器);网络设备(交换路由设备等)。2、机房监控设备维护管理:供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控设备。3、机房空调与配电设备维护管理:空调设备、新风设备、UPS电池、主配电箱。4、机房消防设备维护管理:烟...
1