22问答网
所有问题
当前搜索:
构造柱箍筋弯钩平直段长度
构造柱箍筋弯钩
有多大?
答:
如果细细算135°弯钩增加11.9d的推导现行规范规定,抗震箍筋需要做135°弯钩,
弯钩的平直段需要10d,且不得小于75mm
。我们还是遵循“钢筋弯曲时,外侧纤维伸长,内侧纤维缩短,中心线长度保持不变”思路来演绎这个135°钩所需要的增加长度。弯心直径还是2.5d,钢筋中心线半圆的半径还是2.5d/2+d/2=1...
构造柱
的施工要求?
答:
1)按抗震要求,
其末端均要做成1350弯钩,平直段长度取[10d,75mm]二者中的最大值
;2)箍筋为复合箍筋时,为制作和安装方便(当设计无要求时),内箍取统一尺寸,柱纵筋间距作适当调整,柱纵筋间距最大差值不得大于4d(d为箍筋直径);3)拉钩为Ⅱ级钢筋时,末端分别做成1350、900弯钩;为Ⅰ级钢筋...
构造柱
钢筋做法
视频时间 01:14
构造柱
钢筋搭接
长度
答:
箍筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135度
。D.在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上下均不应小于六分之一层高或45厘米,箍筋间距不宜大于10厘米(柱脚的加密箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。2)修整底层伸出的搭接筋:根据已...
钢筋
弯钩长度
规定?
答:
弯钩长度
,非抗震构件(如次梁),拉筋.
箍筋
末端135度弯钩,
平直段
5d,抗震构件末端弯钩10d。板件,楼梯板为非抗震末端直锚或者光圆钢筋180度弯钩,带肋90度弯钩。梁末端弯钩:带肋钢筋:次梁可以按120,框梁150,但都应该满足基本锚固条件。顶层使用框梁锚
柱
节点时候直锚加弯锚段长度1.7lae。柱...
构造柱
的做法
答:
构造柱
通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位。圈梁可以提高建筑物的整体刚度,抵抗不均匀沉降,圈梁的设置...
构造柱
的
箍筋
要怎么配?
答:
构造柱
最小截面可采用 240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,
箍筋
间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm。框架结构或框剪结构的二次结构构造柱应该按照设计要求要求预留钢筋。预留的方法就是按照设计图纸...
工程中
箍筋
到底怎么算啊?
答:
5倍。对一般结构,
箍筋弯钩
的弯折角度不应小于90°,
弯钩平直
部分的
长度
不宜小于箍筋直径的5倍。对有抗震设防要求的结构构件,圆形箍筋的接头必须釆用焊接,焊接长度不应小于10倍箍筋直径;矩形箍筋端部应有135°弯钩,弯钩伸入核心混凝土的平直部分长度不应小于20cm。以上内容参考:百度百科-箍筋 ...
钢筋绑扎的几种绑法
答:
2、梁钢筋绑扎:框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固
长度
及伸过中心线的长度要符合设计要求.绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,
箍筋弯钩
为135°,
平直
部分长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。3、板钢筋绑扎:绑扎...
钢筋锚固
长度
如何规定的
答:
另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固
长度
应再乘1.1的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
柱子箍筋的弯钩长度是多少
短柱箍筋弯钩长度
构造柱箍筋弯钩长度
135°箍筋弯钩长度规范
构造柱箍筋弯钩长度规范
箍筋弯钩长度
构造柱箍筋拉勾长度要求
梁筋弯钩平直段长度
柱子箍筋弯钩长度规范