22问答网
所有问题
当前搜索:
柱子和梁的混凝土标号不一样怎么浇
梁柱
的砼
等级
不一样
,应
如何浇
筑?
答:
1
、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置在图纸中应标注,用
柱砼标号的砼浇梁
注节点,后用
梁砼标号砼浇
梁板。2、在
浇柱
前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。相差一个等级都不会进行处理,相差两个等级以上就要进行处理。处理方法有两种,一种就是在...
标号不同
的
柱
、
梁混凝土如何浇
筑?
答:
1、一般是十字交叉梁或者三面交叉的梁,
如果梁柱标号相差不大于两个等级,梁柱节点可以直接采用梁混凝土进行浇筑
;2、如果梁柱混凝土标号相差大于两个等级,应该采用柱混凝土进行浇筑,这个时候可以在柱头四周设置快易收缩网,将柱混凝土浇筑后接着浇筑梁板混凝土。
梁柱节点
不同
强度等级
混凝土
的施工方法?
答:
1.2梁柱
不同
强度等级混凝土分别浇捣的施工根据高层建筑多数使用商品混凝土或现场搅拌站泵送浇捣的情况,梁柱节点核心区
的混凝土浇
捣方法为:如图1所示,不管
柱
顶留或不留施工缝,均应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面
梁
板处留出45°斜面。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的...
混凝土
的强度等级不同时,
梁和柱
的节点因
如何
处理?
答:
梁柱节点处不同强度等级混凝土采取随梁浇筑方法在通常情况下,为便于施工,
可以与设计人员协商采用梁柱节点处的混凝土随梁一同浇筑的方法
。具体措施:(1)若柱混凝土的强度等级比梁板混凝土的强度等级高一级时,梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑;(2)若柱混凝土的强度等级超过梁板的混凝土强度等级大于二级...
当
梁与柱的混凝土标号不
同时,基础
梁和柱
该
如何
交接
答:
当梁柱
砼标号不一样
时,梁柱接头处理方法有两种:1、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置图纸应标注,用柱砼标号
的砼浇梁
注节点,后用梁砼标号砼浇梁板。2、在
浇柱
前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。第二种方法施工方便。不过要是相差一个等级都...
梁柱
砼标号不一样
时,核心区
的砼
浇筑方法是
怎么样
的?
答:
梁柱
砼标号不一样
时,核心区
的砼
浇筑最恰当的方法是:1、先在
柱子
核心区四周的梁上设置钢丝网,作为梁、柱强度不一样混凝土的界限。2、为了使梁、柱强度不一样混凝土的界限处不出现冷缝,采用两台泵车输送不同标号的砼或采用混凝土泵车建筑梁板低强度混凝土,使用塔吊吊料浇筑核心区高强度混凝土。 3、低强度
的混凝土与
...
不同
等级
混凝土浇
筑
梁
板
柱
答:
即比梁板浇筑稍早一些。另一种情况:在柱头安插短钢筋,及短钢筋安插数量为柱子配筋量的一半,钢筋型号
同柱子
主筋型号,这样可以将节点采用梁板的低
标号混凝土
来进行浇筑,这是工作中总结的经验,有需要自己也可以在自己的工地尝试一下,前提要和甲方简历沟通好。2.第二种情况墙柱混凝土强度
不同
,
柱子的
...
梁板
混凝土标号不一样怎么
处理梁板混凝土标号不一样的方法
答:
1、梁柱节点部位
混凝土标号同梁
板,梁底以下
柱标号不
变,这样施工也还是比较方便的。2、不同意变更,维持原设计。通常采用以下做法:当梁柱混凝土强度等级不同时,在
不同
等级混凝土接缝处宜先浇注高
标号混凝土
,然后再浇注低标号混凝土,如必须同时浇注,应特别注意不应使低标号混凝土扩散到高标号混凝土的结构...
不同标号混凝土
应该
如何浇
筑?
答:
1
、浇筑混凝土前在混凝土板内、
梁
内设置快易密目钢丝网,上口距离
柱
边500,与板底成45度角,下表面预留半公分不触底,防止露出返锈;2、使用钢筋进行加固,避免浇筑时胀开而使混凝土外流;3、浇筑时应先浇筑墙柱C45高等级
标号的混凝土
(图中绿色的部分),然后浇筑梁板C35的混凝土。当然,...
柱头
与梁混凝土
强度
不同
,
怎么
处理
答:
柱头
与梁混凝土
强度不同,处理的措施如下:1、 一般必须加钢板网,距
柱
边300—500,45度斜设。通常固定上工人操作都不太好。方案写细点涉及收措施费;2、
不同标号砼
浇筑注意两点 首先,梁柱节点区必须保证是高标号,所以退出柱边300—500,通常节点区砼由塔吊配合浇筑;3、至于一般必须设钢板网是因为...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁柱节点施工缝的留置规范
柱子和梁相交的部位算到哪里
梁的截面尺寸300×500是什么意思
混凝土低一个标号会怎么样
混凝土柱子的标号
主楼柱子混凝土标号不够
11层楼柱子混凝土用什么标号
梁柱不同标号混凝土钢筋锚固
柱子用多少标号混凝土