22问答网
所有问题
当前搜索:
格力空调压力开关怎么短接
格力空调
3p柜机显示e1是什么故障
答:
(1)测量阻值 断开
空调
器电源,使用万用表电阻挡,测量高压
压力开关
阻值,正常阻值为0;如果实测阻值为无穷大,说明高压压力开关损坏,见下图。(2)
短接
引线 如果暂时没有万用表或由于其他原因无法测量,可直接短接两根引线,即短接高压压力开关,再次上电开机,如果空调器运行正常,说明高压压力开关损坏;如...
格力空调
3p柜机显示e1是什么故障
答:
格力空调
显示E1是高压保护/系统高压保护/压缩机高压保护,具体故障原因需要服务人员上门检测处理,请您点击“预约服务”或拨打全国统一售后服务热线反馈您的建议与需求。
格力
三匹
空调
外机不接高压保护,机子运行得起来吗?高压保护的线要
怎么
...
答:
所以,要把高压开关弃之不用,
只需要把连接高压开关的两根线短接起来即可
。不是断开,而是要把两根线短接起来。
格力
天花机e3
怎么
解决?
答:
格力E3故障解决方法:
1、确定环境温度是否太低
;
2、判断是控制故障还是系统故障A、可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来
。如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。建议找专业维修人员操作;3、判断室内、室外机连接线和...
格力空调
开机显示E3是什么意思?求解决方法
答:
低压保护故障,需要工人上门
格力
柜机
空调
e3故障代码-格力5匹柜机显示e3是什么故障
答:
实测电压220V为内机故障,电压接近0V为外机故障;②:
短接
N和LPP端子并再次开机,正常为外机故障,故障为内机问题;③:测量低压白线阻值,阻值0Ω故障在内机,阻值无穷大,低关断开,为外机故障3:区分内机主板和显示主板故障;4:测量低压
压力开关
阻值,如果损坏直接更换,没有配件而系统制冷正常可以短接两根引线,
空调
就能...
格力空调
e3是什么故障
答:
解决方法:1.确定环境温度是否过低。2.确定是控制故障还是系统故障。a.可以先将主控板上的LPP插头和主板上的零线N
短接
。如果室内机运行正常,则可以确认室内机主板或显示板正常,故障发生在室内机和室外机连接线、插头连接器或室外机低压
开关
上。建议找专业维修人员操作。3.判断室内外机连接线和插头a.将...
格力
柜机显示e3是什么故障代码?
答:
1、
格力
5匹
空调
,开机5分钟就显示e3,现在换了内机显示板,还是e3。出现e3的原因是系统
压力
过低。如果lpp线有开路时,内机上电就会显示e3。开机低压正常还显示e3的话,可以用lpp
短接
到n来排除内外机故障。解决办法:重接信号线、换内外传感器、加氟就可以了。2、打开空调开始能制冷运转的,开个几...
格力空调
显示e3
怎么
办?
答:
1,确定环境温度是否太低。2,判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP 插头 和主板上的零线N
短接
起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压
开关
上。3,外机连接线和插头,把 万用表 调在欧姆挡上,把一个表笔接在...
格力空调
5P柜机机压缩机不启动什么问题,没有故障代码,内外风机都正常运 ...
答:
依据电路图检查
空调压力开关
1号脚的电压12V,
短接
1号脚和3号脚后风扇高速旋转,短接1号脚和2号脚后发起机转速增加,再短接1号脚及4号脚,紧缩机不运转。这一切说明压力开关及其控制线路工作正常。注意:大家在使用空调的时候,了解一下空调压缩机的基本知识,这样在出现问题的时候就能很快的解决,但是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三线空调压力开关怎么短接
空调的高压开关怎么短接
空调低压压力开关短接
空调压力开关可以短接吗
空调压力开关短接后果
格力压力开关可以短接吗
空调压力开关坏怎么测量
压力开关怎么短接
格力空调lpp怎么短接