22问答网
所有问题
当前搜索:
格力空调天井机黄灯闪三次
格力空调天井机
开机时红
黄灯
一直闪
答:
原因可能是高压保护或是低压保护
,可以检查下电压,让电工师傅来处理;原因可能是防冻结保护,
可以咨询售后或是让维修人员来处理
;原因可能是排气温度过高保护,可以关闭空调一会,等温度降下来再使用,也需要检查下是否缺少氟利昂;原因可能是通信故障,可以检查下线路有没有松脱,或是周围有其他影响信号的电...
格力天井机空调黄灯一直闪烁
是为什么?
答:
格力天井机故障代码
黄灯亮红灯灭3秒闪烁1次——高压保护 2次——防冻结保护 3次——低压保护 4次——排气温度过高保护 6次——通信故障
红灯亮黄灯灭3秒闪烁1次——化霜 8次——水满保护 解决方案4:现在已经修好了,外机逆向保护,380V跳下线就OK ...
格力天井空调
室外机故障灯红绿
黄闪烁
答:
3、氟过量
。
重新加氟过量导致压缩机负载过大
引起热保护跳闸。4、压缩机。
压缩机使用时间过长
造成磨损严重导致工作效率下降所致,或者是压缩机内部有故障所致,
压缩机热保护器
有故障导致误跳闸保护。
格力天井机空调黄灯一直闪烁
是为什么
答:
2,黄灯; 空调定时指示灯,使用定时或睡眠时亮,
否则灭.当空调压缩机出现高/低压保护,排气温度过高保护及电源电压过低保护时均闪烁
;,绿灯; 压缩机运行指示灯,压缩机工作时亮,停机时灭;仔细看下它闪的中间有没有停顿,停顿下来后再闪的话记下闪烁的次数 ...
格力空调
外
机黄灯
一直闪
答:
根据这个暂时无法差别故障,
具体故障原因需要格力服务人员上门检测处理
。请您点击这里或联系格力全国统一客户服务热线4008-365-315进行服务预约。
急求
格力天井机
故障代码
答:
格力天井机
故障代码
黄灯
亮红灯灭3秒闪烁1次——高压保护 2次——防冻结保护
3次
——低压保护 4次——排气温度过高保护 6次——通信故障 红灯亮黄灯灭3秒闪烁1次——化霜 8次——水满保护 室外机电路板(发光管闪烁)故障原因 2、6指示
灯闪烁
水位天关(水泵或排水管损坏)3、6指示灯闪烁扫风...
格力空调
5匹
天井机
显示
一直闪烁
是怎么问题?
答:
故障显示意bai思如下所列:一、保护du意义:系统高压保护 内机防冻保护 系统低压保护 zhi 压缩机排气保护 低电压过流保护 通讯故障 模式冲突 防高温保护防冷风保护 二、显示器代码:E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 三、内机指示灯显示:运行灯灭3S闪烁1次 运行灯灭3S闪烁2次 运行灯灭3S
闪烁3次
...
格力天井机
开机后几分钟就死机,
黄灯
不断
闪烁
.无法工作制冷.
答:
室外机故障,如室外机无故障则为管温热敏电阻异常
格力
吊顶
空调
开机
黄灯闪
一闪的是那里故障怎样维修
答:
格力5P天花机开机后外
机黄灯一直闪烁
,内机正常无故障代码,不制冷,具体解决方案如下:解决方案1:请问怎么解决,已经过保了,别说找售后什么的。解决方案2:压缩机不启动 解决方案3:
格力天井机
故障代码 黄灯亮红灯灭3秒闪烁1次——高压保护 2次——防冻结保护
3次
——低压保护 4次——排气温度...
格力空调
显示
闪烁
-格力空调开不开机屏幕老闪两个
答:
格力空调
开不开机屏幕老闪两个 原因很多,可能的原因缩机保置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳表系统高压压力过高或电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
格力天井机外机黄灯一直闪
格力空调黄灯17次闪烁
格力空调黄灯闪14次怎么修
格力方板黄灯闪4次
格力天井机指示灯一直闪
格力空调内机灯红绿黄闪烁
格力黄灯一直闪是什么故障
格力天井多联机开机灯一直闪
老款格力天井机红灯闪6次