框架梁柱节点区域的箍筋配置
框架梁柱节点区域的箍筋配置
( )。
答:
【答案】:B 根据框架的强柱弱梁,强剪弱弯,强节点、强锚固的设计原则,
框架梁柱节点区域的箍筋配置不应小于柱端加密区的实际箍筋配置
。
框架
柱
的箍筋
加密
区
如何
设置
?
答:
框架柱中箍筋加密区应是柱两端在高度等于矩形截面长边尺寸或园柱截面直径、柱净高的1/6、500mm三者中的最大值范围内
;框架梁中箍筋加密区应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二~四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;...
梁柱节点箍筋
应该怎么做?有哪些规范要求?
答:
梁柱节点箍筋如何布置
1、节点加腋。提高梁柱混凝土强度等级或者单纯加大柱的混凝土强度等级。加大柱肢的厚度
。2、异形柱框架梁柱节点核心区的受剪承载力是异形柱框架的薄弱环节。当结构的高度接近规范规定的的限值或者地震烈度较高的时候,经常出现底面几层节点域抗剪不够的情况。3、梁端加腋分水平加腋和...
梁柱
类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内
箍筋的设置
答:
梁柱类构件的纵向受力钢筋,
搭接区范围内箍筋直径不小于d/4(d为搭接钢筋最大直径),间距不应大于100及5d(d为搭接钢筋最小直径)
。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)...
框架节点
核心
区箍筋
怎样
设置
?
答:
1、框架结构的节点核心区受力状态很复杂,为使梁、柱纵向受力钢筋有可靠的锚固条件,
框架梁柱节点
核心
区的
混凝土应具有良好的约束,节点核心区应
配置
水平
箍筋
。在抗震设计的
框架节点
时,我们通用理念是需要保证“强柱弱梁,节点更强”的设计理念。因此,我国相关标准对节点核心区的配箍特征值、柱端箍筋...
梁柱
相交处,梁
的箍筋
是否需要正常绑扎、
设置
?
答:
框架扁梁(KBL)柱相交处,框架扁梁
节点
核心区KBH,柱外核心区要
设置
竖向拉筋及节点核心区附加纵向钢筋,端支座节点核心区要附加U形箍筋。附加纵向钢筋应与竖向拉筋互相绑扎。但
梁柱
相交(节点)处,
框架梁
(KL)核心区内无梁
的箍筋
,不需要绑扎梁的箍筋。如框架梁(KL)柱相交处,梁的箍筋只有离柱内...
框架柱节点
核心
区
柱
箍筋
是什么样的?
答:
梁柱节点
核心区就是梁柱交接处所在的区域,是梁柱交汇的
节点区域
,抗震设计时,对节点核心
区的
抗剪承载力有特殊的规定限值,以保证节点的可靠性。框架柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处,柱方向
的箍筋
,此处
框架梁
箍筋从柱边50mm处向外排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。若在施工图纸上没有标注柱...
框架柱
框架节点
核心区怎么
设置
水平
箍筋
答:
提高节点区混凝土强度等级、加大节点区
箍筋配置
、增强
框架梁
对
梁柱节点区的
约束一般情况下都是加大框架梁对梁柱节点的约束,可直接加大框架梁的截面宽度或在框架梁的端部设置水平加腋(即在框架梁的宽度方向加腋)
梁柱节点
处梁是否要加
箍筋
答:
对于框架结构,地震中发生的破坏往往位于
梁柱节点
处,所谓强节点,就是指的梁柱节点。节点也称核心梁柱交接的位置肯定要绑扎
箍筋
的,一般有时候采用开口箍筋的。当框架柱的混凝土强度等级高于
框架梁
时,《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第8.3.8条规定:柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计...
梁柱
交接处
的箍筋
的怎样做
答:
首先将梁下部钢筋穿好,然后根据梁高计算出核心区内需加柱箍筋数量,将所需柱筋(未绑扎的)套到柱主筋上。在箍筋四角分别用一根18的钢筋(长度取最高
框架梁
高)作为导筋,将
节点区箍筋
按要求间距绑在导筋上固定成短钢筋笼。再穿梁的上部钢筋使钢筋笼与梁筋同时绑扎,绑扎完毕后,将梁筋骨架与柱筋...