22问答网
所有问题
当前搜索:
模板结构的活荷载标准值有
模板结构
恒荷载
活荷载标准值有什么
答:
新浇筑混凝土自重标准值、施工人员及设备荷载标准值等。通过查询2022年焊工操作证考试题库得知,
模板结构
恒荷载
活荷载标准值有
新浇筑混凝土自重标准值、施工人员及设备荷载标准值、振捣混凝土时产生的荷载标准值、倾倒混凝土时,对侧模的水平荷载标准值。
关于建筑施工
模板的荷载
讲解?
答:
当计算模板和直接支承模板的小梁时,
均布活荷载可取2.5kN/m2
,再用集中荷载2.5kN进行验算,比较两者所得的弯矩值取其大值;当计算直接支承小梁的主梁时,均布活荷载标准值可取1.5kN/m2;当计算支架立柱及其他支承结构构件时,均布活荷载标准值可取1.0kN/m2。对大型浇筑设备,如上料平台、混凝土输...
建筑
结构
正常使用
的活荷载标准值
?
答:
(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0
;(2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(4)一般阳台取2.5;(5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范...
活荷载标准值
介绍?
答:
活荷载标准值基本概况:
(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;(2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5
;(3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(4)一般阳台取2.5;(5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;(6)卫生间取...
建筑工程
模板
承受
的活荷载标准值
的种类有
答:
建筑工程模板承受的活荷载标准值的种类有以下三种:
1、建筑工程模板承受的活荷载标准值的种类一是施工人员及设备荷载
。2、建筑工程模板承受的活荷载标准值的种类二是振捣混凝土时产生的荷载。3、建筑工程模板承受的活荷载标准值的种类三是倾倒混凝土时对垂直面板产生的水平荷载。
活荷载
是多少?
答:
根据建筑
结构荷载
规范 GB 50009-2012,屋面
活荷载标准值
上人屋面2.0KN/m^³;不上人屋面0.5KN/m^³;楼面活荷载标准值为2.5KN/m^³。活荷载是在设计基准期间内,其值随时间变化,且变化值和平均值相比不可忽略的荷载。通常是由人群,物料和交通工具引起的使用或占用荷载和自然...
活荷载
与恒荷载的比值
答:
2~3.5kN。活荷载与恒载的比值没有专用的术语,但这个比值对
结构
设计很重要,
活荷载标准值
在2~3.5kN每平米恒荷载(不包括自重)一般标准值在2.5~3kN每平米左右。
活荷载附加标准值
活荷载的标准值
是多少
答:
1、
活荷载
附加标准值在1.2~1.3之间徘徊。2、荷载的设计值等于
荷载的标准值
乘荷载分项系数。分项系数的应按规定采用:永久荷载分项系数。3、当其效应对结构不利时,对
可变荷载
效应控制的组合,应取1.2;对永久荷载效应控制的组合,应取1.35;当其效应对结构有利时,一般情况下应取1.0;对
结构的
倾覆...
楼板承受多大的
荷载
答:
活荷载标准值
: 10.0 KN/㎡ 因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于 ,所以活荷载分项系数取 ,恒荷载设计值:g=2.655×1.2=3.168 KN/㎡ 活荷载设计值:q=10×1.3=13.0KN/㎡ 荷载设计总值:g+q=16.186KN/㎡, 近似取16.2KN/㎡ 基本作用 钢筋混凝土
结构
是用配有钢筋增强的混凝土制...
建筑工程
模板
承爱
的活荷载标准值
的种类有( )。
答:
A. B.D.E风
荷载
为自然荷载
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
模板结构恒荷载活荷载标准值
结构脚手架的施工荷载标准值
结构荷载标准值为
结构脚手架荷载标准值
什么是活荷载标准值
荷载的标准值小于
活荷载标准值单位
活荷载标准值怎么计算
施工活荷载标准值