22问答网
  • 所有问题
  • 当前搜索:

    欧姆龙plc脉冲输出监视

    求助,欧姆龙PLC脉冲输出问题答:可能是目标脉冲数设置过大,这个值脉冲要发很长时间,还没来得及停下来,可以监控一下值。 可能是脉冲的方向信号错了(脉冲输出点断线),你给的指令没错, 但实际脉冲向相反的方向计数了, 永远达不到你的目标值。 可能是发脉冲前没有回零, PLC寄存器的当前值和你设定的目标值差的多, 当然要...
    为什么欧姆龙plc脉冲输出不停止答:用户需要把当前脉冲数MOV到另外的寄存器中再中断即可停止。 欧姆龙PLC脉冲输出模式有两种模式,分别是连续模式和独立模式 有连续模式由SPED指令设置输出脉冲频率为0,停止脉冲输出或由动作模式控制INI指令控制脉冲输出停止。独立模式输出脉冲数目达到设定的脉冲数目时脉冲输出停止,输出脉冲的数目及脉冲频率分别由...
    欧姆龙413模块怎么控制脉冲暂停输出答:欧姆龙413模块控制脉冲暂停输出的步骤如下:1、将脉冲输入连接到模块的相应输入端口。2、使用欧姆龙PLC或其他编程设备编写程序来控制脉冲输出。3、在程序中使用指令或函数来控制模块的脉冲暂停输出。例如,使用欧姆龙PLC可以使用以下指令:-CNT(D):开始计数并脉冲暂停。-CNTU(D):开始计数但不暂停脉冲。-C...
    欧姆龙plc脉冲怎么在监视模式看到有输出,不看plc脉冲输出端子指示灯,请...答:假如你是端口0输出脉冲,那你直接监控A276中的值就OK了。或者用PRV指令就好。
    欧姆龙PLC 内存监视A280显示28是什么意思答:28的意思就是:00101000 也就是:A280.03 ON(完成标志)、A280.05 ON(不在原点) ,其它都是OFF
    欧姆龙温控仪怎么监测运行状态答:以下几种方式:1、确保控制器已经正确连接到控制器编程器,并且编程器与电脑连接良好。2、打开欧姆龙PLC编程软件,选择“PLC监视器”(Monitor)模式。3、在监控模式下,可以查看PLC的输入和输出状态、程序状态等信息,并且可以对程序进行在线调试和修改。
    欧姆龙plc有哪些指令,各有何作用?答:第一个 INI 指令:停止脉冲输出端口0的脉冲输出,使该端口对应的私服电机停转。第二个 INI 指令:改变端口0的脉冲输出的当前值,最新值在D10 D11 中指定。(注:该指令只在 第一个@INI指令执行后才能执行,否则,会发生错误!)第三个 PRV 指令:读取端口0的脉冲输出当前值,并把当前值(PV值)...
    欧姆龙CP1H PLC脉冲发出完成标志是什么呢?答:欧姆龙CP1H PLC脉冲发出完成标志是脉冲输出中标志位 1. A280.04 2. A281.04 3. A326.04 4. A327.04;1、这个标志位是 输出脉冲的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号。2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号。
    欧姆龙PLC发脉冲问题的求助的答:可能是目标脉冲数设置过大,这个值脉冲要发很长时间,还没来得及停下来,可以监控一下值。可能是脉冲的方向信号错了(脉冲输出点断线),你给的指令没错, 但实际脉冲向相反的方向计数了, 永远达不到你的目标值。可能是发脉冲前没有回零, PLC寄存器的当前值和你设定的目标值差的多, 当然要发很...
    欧姆龙plc在哪读取脉冲数值答:plc通讯口。欧姆龙plc是可编程逻辑控制器,如是从欧姆龙plc中读取脉冲数,是通过plc通讯口来读取,通过PRV指令,可以读取输入脉冲的频率,进行高速计数器的频率测定。欧姆龙PLC是一种功能完善的紧凑型PLC,能为业界领先的输送分散控制等提供高附加值机器控制。