22问答网
所有问题
当前搜索:
氧化锆氧量分析仪怎么标定
氧化锆氧气分析仪怎么校准
答:
氧化锆氧气分析仪的校准一般分为两种方式:零点校正和氧气浓度校正
。首先进行零点校正,即让仪器在纯氮气环境下读取零值并记录,然后的氧气浓度校正则是使用已知浓度的氧气标准气体对仪器进行校准。一般情况下,对于常规应用而言,每月进行一次校准即可。此外,在使用中需要注意保护传感器,避免其受到污染和损伤,...
氧化锆氧量分析仪的
技术规格
答:
测量对象:各种工业炉窑烟气,混合气体浓度* 测量元件:
氧化锆
管1、测氧范围:0—20.6%O2或0--10%2、
仪器
精度:系统测氧基本误差≤±2%满量程值3、变送器精度:1.0级(≤1.0%满量程值)4、温控精度:恒温点的700±1℃5、响应时间:≤3秒(达到90%的响应)6、报警输出:上、下限节点输出,...
聚光cems2000为什么
氧
无法
标定
至零点且通测量气体后会渐渐衰弱至零_百...
答:
聚光CEMS氧化锆,
必须用两种气体来校准。一个低点,一个高点
。通N2时氧量一直在2%左右无法下降,可以直接校准。然后在通N2看看。我们刚开始也是用N2校准零点,通空气校准量程,效果也不是很理想(不理想的原因是:在CEMS取样探头出也装有美国热电的氧量分析仪。用上面校准的方式完成后测量烟气。与美国热电...
氧化锆氧量分析仪
主要特点
答:
分析仪
采用双参数设计,有效克服国产
氧化锆的
性能差异,提升测量准确度,延长设备使用寿命。工况在线
校准
功能确保了测量的精确性和便捷性,单标气在线校准可直接
标定
工况点,简化操作。热惰性保护设计使安装灵活,适应炉况变化,且元件拆装方便,便于维修,降低了使用成本。仪器配备多功能显示,直观地显示
氧含
...
氧化锆烟气氧含量分析仪
氧化锆氧量分析仪的
系统配置
答:
1400℃(112G型)。样气压力范围在-500~+500mmH2O,响应时间快速,只需5秒就能达到测量值的90%以上
。探头长度提供多种规格,包括0.2m、0.4m、0.8m、1.0m、1.2m,以满足不同应用场合的需求。整体来说,这款氧化锆氧量分析仪设计精良,性能稳定,适用范围广泛,是烟气氧含量监测的理想选择。
氧化锆氧分析仪的
探头测量含
氧量
应满足什么条件
答:
你可以设定控温值,使他恒定在这个温度,然后通过能斯特方程计算!什么高温型,低温型都是人为的搞出来的东西,根本没有科学的定义,难道780度就不叫高温吗?非要800度以上才叫高温?至于加热不加热只要传感器高于650度的工作状态即可测量!关键是需要恒定在这个温度。再说了,
氧化锆
本身就是非线性的东西,...
请问
氧化锆氧气含量分析仪氧含量测量
范围?
答:
一、
氧化锆氧量
仪主要技术指标 (1)测量范围:0~25.0%,基本误差优于±1%;(2)8位LED显示;(3)输出信号:4~20mA;(4)传感器探头恒温控制700°C;(5)过热保护温度850°C;(6)锆头本底电势:<±8.0mV;(7)取样温度:200~700°C 二、其他一些氧分
仪的
测量范围 1.磁压式氧分仪 磁压...
氧化锆氧量分析仪
有哪几种?谢谢帮忙!
答:
1、采样检测式氧探头 采样检测方式是通过导引管,将被测气体导入
氧化锆
检测室,再通过加热元件把氧化锆加热到工作温度(750℃以上)。氧化锆一般采用管状,电极采用多孔铂电极(如图2)。其优点是不受检测气体温度的影响,通过采用不同的导流管可以检测各种温度气体中
的氧含量
,这种灵活性被运用在许多工业在线检测上。其缺点...
关于
氧化锆氧含量分析仪
现场及DCS画面显示问题
答:
如果
氧含量
正常在3ppm波动的话,你这量程选的就不对啊,如果0~1000PPM,对应4~20mA,那么3ppm才对应4.039mA,这样肯定不行吧。再有也可能是
分析仪的
探头出问题了,国内厂家在线分析仪做的还不完善
标准
氧化锆分析仪
对气体标准物质有何要求
答:
答:使用
氧化锆氧量
计
分析仪
测量炉烟含氧量的形式很多,目前采用较多的有直接插入烟道和插入旁路烟道两种安装方法。 直接插入式的特点是反应迅速,响应时间绚为1s左右,加装过滤器后约为3s左右。不带恒温器时,为保证有足够高的温度,一般插在低温过热器...