22问答网
所有问题
当前搜索:
水泵开关箱漏电保护器参数
施工现场临时用电中,
开关箱
和
水泵
的
漏电保护器
规格一般为多少?(额定...
答:
用电规范里面有规定的:额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S
。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C...
怎样选择
漏电保护器
需要看哪些指标?
答:
漏电保护器分额定电流和动作电流,DZ47的额定电流一般分10A,16A,20A,25A,32A,40A
,等等,动作电流常用的是30mA的,还有10mA的,100mA的,等等,家用的增压水泵功率应该也就在1KW左右吧?电流6A,启动电流大些,可选20A,D型的,不要用C型的。二、漏电保护器的型号怎样选择?要使漏电保护器能安全有效地...
潜水泵开关箱
内
漏电保护器
动作电流应小于多少毫安
答:
15毫安
。使用潜水泵开关箱内应安装漏电保护器动作电流小于15毫安,漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器,且做好保护接零或保护接地。潜水泵是深井提水的重要设备。
这个
水泵
,应该配多少安的
漏电保护开关
?
答:
1500w电流约7安,配用16安漏电保护器即可
。开关必须降额使用以提高可靠性。
380伏5.5k w
水泵
用多大
漏电保护器
答:
5.5千瓦水泵额定电流约11A
。漏电开关应按照负载电流的1.5倍左右选择。建议选择16A的漏电开关。
2.5千瓦
水泵
需要多少安的
漏电保护器
谢谢
答:
2.5KW的
水泵
,使用单相电源的话,线路电流在11A多一点,考虑到电机(水泵)启动的电流是工作电流的4倍以上,启动电流为46A左右,应该选择大于46A的
漏电保护器
。
7.5千瓦
潜水泵
要用多大
漏电保护器
?
答:
参考上图,计算电流约14A多,可以用20A的
漏电
断路器
...想给自己家用的增压
水泵
安装一个独立的
漏电保护器
,怎样选择合适的大 ...
答:
如
水泵
是220V选择不大于10A或更小,如果是380V可以考虑40A以下但越小越好,不论使用哪种
漏电保护器
家庭使用的话,漏电电流均不宜大于30ma。单独安装和整栋楼安装效果一样,但维修比较麻烦,保护器大小选择不合适可能造成断电不会就近跳闸,或将造成供电部门跳闸。
1.5kw单项
水泵
用多大的
漏电保护器
?
答:
220Ⅴ/1.5kW
水泵
的额定电流为6A多一点,选用额定电流大于10A的
漏电保护器
即可。
5kw三项
潜水泵
用多少a
漏电保护器
多少平方线
答:
你好,5千瓦三相
水泵
,电流约为10A。
漏电保护器
按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择16A的漏电保护器。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*1.5平方的。以上仅供参考。